高位水箱
设置要求
答:
高位消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0...
什么是
高位消防水箱
?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
高位消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
消防
贮水
高位水箱
最低水位高程是什么意思?
答:
消防高位水箱
很少有和自来水供水共用的,高位水箱是稳压用的,也是为了保证在消防主泵启动前,保证10分钟的消防供水。最低水位高程,就是水箱中最少装水的高度,比如水箱尺寸为4*3*2,24立方,水位高度最低为1.7米,因为水箱出水口法兰离地面大约有0.2米的高度,要抛去,可用水位高度就为1.5米,可以...
消防
栓
如何放水
检查,消防栓如何放水检查知识
答:
不能。没有
高位水箱
及稳压装置,不会启动稳压泵。如果有,会启动稳压泵。下面的大泵是靠消火栓按钮启动的,不按下消火栓按钮,
怎么放水
也不会启动大泵。如需启动,按下消火栓按钮。
消防
主机打到自动状态,消防控制柜打到自动状态。
酒店
消防高位水箱
在哪里,消防栓泵在什么位置,消防自动加压泵在什么地...
答:
高位水箱
位于建筑顶部,一般在楼顶单独有个房间。
消防
栓泵在水泵房,一般在建筑最下层。自动加压泵一般在高位水箱间,与水箱共用称为稳压系统。高位水箱提供火灾时10分钟的用水量。加压泵保持消防栓管网内常高压,一般压力在0.2~1.0MPa之间。消防栓泵与消防水池连接,提供2小时的火灾用水量。
消防水箱
的设置要求
答:
1、温度要求:
高位消防水箱
间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。2、材质要求:高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。3、安装要求:(1)当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进...
消防水箱怎么
安装 消防水箱能装修多少升水
答:
7.4.7.2
高位消防
水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静 水压力 。当建筑高度不超过100m时, 高层建筑 最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。通过
消防水箱怎么
安装?
消防
泄水管高于地面150
怎么
办
答:
1、
消防
水池的水是直接从市政水来的。
高位水箱
是系统稳压用的,是从生活给水系统来的水。2、地方管理消防系统,找到每个防火区喷淋系统的信号阀和末端
放水
阀在哪,紧急时可以及时处理。3、水泵控制柜拨到自动才可以远程控制。
消防
泵房消防泵在
高位水箱
没有水时能开启吗
答:
不能。没有
高位水箱
及稳压装置,不会启动稳压泵。如果有,会启动稳压泵。下面的大泵是靠消火栓按钮启动的,不按下消火栓按钮,
怎么放水
也不会启动大泵。如需启动,按下消火栓按钮。
消防
主机打到自动状态,消防控制柜打到自动状态。
高位消防水箱
设置在什么地方
答:
高位消防水箱
设置场所:室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。消防水箱的概念:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,2.1.7 高位消防水箱:设置在高处直接向水灭火设施提供重力、供应初期火灾消防用...