高位消防水箱
设置要求是什么
答:
高位消防水箱
设置要求是什么1.通过位差来实现在准工作条件下所要求的水压,以维持管线中的水的一定压力。2.为系统在启动初期提供用水和水压,当消防泵发生故障时,保证在喷嘴打开后及时进行水喷射,以有效地控制初期火灾,并为外来人员赢得宝贵的时间。容积及静水压1、应急高压消防供水系统的高水消防水箱...
消防高位水箱
和消防水池的水来自哪里?
答:
1、
消防
水池的水是直接从市政水来的。
高位水箱
是系统稳压用的,一般是从生活给水系统来的水。\x0d\x0a2、你到一个地方管理消防系统首先就要找到每个防火区喷淋系统的信号阀和末端
放水
阀在哪,紧急时就可以及时处理(关信号闸阀,开末端放水阀)。\x0d\x0a3、水泵控制柜拨到自动才可以远程控制。本...
消防高位水箱
和消防水池的水来自哪里?
答:
1、
消防
水池的水是直接从市政水来的。
高位水箱
是系统稳压用的,一般是从生活给水系统来的水。2、你到一个地方管理消防系统首先就要找到每个防火区喷淋系统的信号阀和末端
放水
阀在哪,紧急时就可以及时处理(关信号闸阀,开末端放水阀)。3、水泵控制柜拨到自动才可以远程控制。本来按规范必须打自动,但...
消防水箱
用途 消防水箱高度规定
答:
3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:
高位消防水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。 当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时...
高位消防水箱
设置高度及体积的设计
答:
高位消防水箱
在建筑中应设置的高度一直是人们争议的话题,其位置以及容积的大小对消防工作的效果有较大影响,为了使其功能得到最大的发挥,消防安全部门应对水箱设置的相关内容进行仔细的研究,对高位消防水箱储水系统是否需要与消火栓储水分开,或者储水需求以及水箱容积进行认真的讨论,这样才能在建筑发生火灾后,有效的控制火...
我是刚到一个单位做消防工作 请各位前辈告诉我
消防高位水箱
和...
答:
1、
消防
设置场所:室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。消防水箱的概念:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,2.1.7 高位消防水箱:设置在高处直接向水灭火设施提供重力、供应初期火灾消防用...
消防
喷淋管道
怎么放水
进去有水压
答:
消防
喷淋管道注水,主要是通过报警阀组来完成。首先开启消防喷淋泵加压,此时报警阀前压力大于报警阀后压力,报警阀自动打开,向系统管网注水。当压力达到一定值后,关闭喷淋泵,报警阀也就自动关闭,完成注水过程。在注水完成后,平时系统管网压力和水量由屋面的
高位水箱
或稳压泵维持。在灭火的时候,如果管网...
高位水箱
工作原理
答:
高位消防水箱
指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在建筑的最高处,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施。临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足消防水压而不能保证消防用水量。发生火灾时,通过启动消防水泵提供灭火用水量。
消防水箱
的水为什么是倒流的?
答:
且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;
高位消防水箱
出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;...