66问答网
所有问题
当前搜索:
消防高位水箱怎么放水
什么是
高位消防水箱
?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
高位消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
高层
消防水箱
的水为什么放回地库蓄水池?
答:
消防水系统检修时为节约用水,会把
高位消防水箱
和系统管网中的水通工过消防泵试水管放回消防水池。非检修情况下,止回阀故障也可导致高位消防水箱和系统管网中的水通过消防泵流回消防水池,系统无法保持正常工作压力,应检修止回阀。
消防高位水箱
和消防水池的水是从哪来的?
答:
消防
用水来源 从消防的实际意义上讲,凡是可用于扑救火灾的水体均可以作为消防水源。《建筑设计消防规范》规定:“消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。”按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮...
室内采用临时高压消防给水系统时,
高位消防水箱
的设置规定有哪些?_百度...
答:
1)高层民用建筑、总建筑面积大于1000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置
高位消防
水箱。2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设
高位水箱
是指第1)条之外的...
消防水箱
没水
答:
你查一下你们的水箱连接哪个管网了。市政管网里的水走水表你花钱随便用,
消防
管网内的水必须消防队同意。正规的水箱水泵叫做稳压泵,就是水位不够了自动补水,管道压力到了就自动停泵这个功能。但是排水 也就是
放水
(灭火用水)先走
高位水箱
内的水,压力不够了或者水没了启用消防泵给水。低位水箱 就必须...
消防
喷淋管道
怎么放水
进去有水压
答:
消防
喷淋管道注水,主要是通过报警阀组来完成。首先开启消防喷淋泵加压,此时报警阀前压力大于报警阀后压力,报警阀自动打开,向系统管网注水。当压力达到一定值后,关闭喷淋泵,报警阀也就自动关闭,完成注水过程。在注水完成后,平时系统管网压力和水量由屋面的
高位水箱
或稳压泵维持。在灭火的时候,如果管网...
消防水箱
的水为什么是倒流的?
答:
且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;
高位消防水箱
出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;...
消防
泄水管高于地面150
怎么
办
答:
1、
消防
水池的水是直接从市政水来的。
高位水箱
是系统稳压用的,是从生活给水系统来的水。2、地方管理消防系统,找到每个防火区喷淋系统的信号阀和末端
放水
阀在哪,紧急时可以及时处理。3、水泵控制柜拨到自动才可以远程控制。
高位消防水箱
答:
高位消防水箱
:设计与应用的基石</ 高位消防水箱,作为建筑防火体系的关键组成部分,其设计初衷是为了确保在火灾时能提供充足的、满足最不利点消火栓水压的水源。通过重力自流和增压稳压设施的结合,它在建筑物的顶端静静地守护,一旦常规压力不足,即刻启动应急措施。不锈钢高位消防水箱,凭借其独特的螺钉连接...
消防
设施中的
高位水箱如何
安装
答:
建筑
消防
设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。
高位水箱
安装:应在结构封顶前就位,并应做满水试验,消防用水与其它共用水箱时应确保消防用水不被它用,留有10 分钟的消防...