5000面积厂房消防水池比例需要多大的
5000面积厂房消防水池比例需要多大的
举报该问题
推荐答案 2016-03-13
è¿ä¸ªéè¦æ ¹æ®åæ¿çä½ç§¯ååæ¿ç使ç¨æ§è´¨ç¡®å®çï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UsUppvnvni2D9DUvxi9.html
相似回答
5千
平方米的商场消防安装
需多大的消防水池
答:
5000平米的商场,
室内消火栓的用水量为25L/S
,火灾延续时间为2H,喷淋系统的用水量为20L/S,火灾延续时间为1H;水池的体积V=25L/S*7200S+20L/S*3600S=252立方
伍千平方办公楼
需要多大的消防水池
答:
这个按照面积计算需要20000立方以内
,也就是室内外流量需要55升,加上喷淋需要738立方的有效水量。
5000
平方米的建筑
面积
,
要
配
多大的消防水池
?
答:
消防水池的
大小是根据室内外消防设施流量和火灾延续时间确定的,与建筑
面积
没有直接关系。
五千
平米的
厂房需要
配多少吨的
消防水池
答:
这个需要根据建筑物的体积和建筑物的使用性质等级来确定的,不是根据平方米来确定的,主要是室内
消防用
水量 +室外消防用水量乘以3600/1000乘以一次灭火
需要的
时间即是。
5000面积厂房消防水池比例需要多大的
答:
这个需要根据
厂房的
体积和厂房的使用性质确定的,
厂房的消防水池
,国家有规定
多大的
吗?
答:
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:一、
厂房
、库房、高度不超过24m的科研楼...
大家正在搜
厂房面积与消防水池比例
1万平米厂房消防水池一般多大
一万米厂房用多大消防水池
丁类厂房需要做消防水池吗
厂房消防水池设计规范
消防水池面积
工厂必须要设计消防水池
工厂消防水池的规定
丙类厂房消防水池计算
相关问题
5000平方宾馆消防水池水要多大
五千平米的厂房需要配多少吨的消防水池
9000平方的厂房要用多少吨的消防水池
如果是一万平方米的厂房单层需要设计多大的消防水池
厂房的消防水池,国家有规定多大的吗?
4000千平方的厂房消防水池要多大
5千平方米的商场消防安装需多大的消防水池
消防水池大小怎么确定