当中性点不接地系统发生单相接地短路时,通过消弧线圈控制屏控制接地变的投入来补偿对地电容电流,
通过小电流接地选线装置来告警,请问我理解的对吗?
举报该问题
推荐答案 2012-11-13
首先,中性点不接地系统的单相接地不构成短路。单相接地时流过接地点的是系统的分布电容电流。中性点带有消弧线圈时就不能算作中性点不接地系统(是小电流接地系统的一种),消弧线圈在单相接地是产生感性电流,可以抵消接地点的容性电流。接地选线装置是用来判断接地故障发生在哪条线路上,帮助我们快速找到故障点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DvxD29xxx.html
其他回答
第1个回答 2012-11-15
"通过消弧线圈控制屏控制接地变的投入来补偿对地电容电流"的理解不妥。消弧线圈是一直处于投入状态,不是有接地故障时才投入,只是在没有接地故障时,接地变中性点的电压约为0(有很小的不平衡电压),因此消弧线圈上没有电压,也就没有补偿电流。
通过小电流接地选线装置来告警:是用来选择具体哪一条线路发生接地故障。
本回答被网友采纳
相似回答
为什么一些
中性点
加
消弧线圈接地
?何时过补偿,欠补偿
答:
③ 全补偿:补偿后电感电流等于电容电流
。中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时,无论不对称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一般都采用过补偿的运行方式,其主要原因如下:① 欠补...
发电机组并入国家电网
,中性点接地
方式如何选择?
答:
在发生单相接地故障时,
消弧线圈将在零序电压作用下产生感性电流,从而对单相接地时的电容电流起补偿作用(采用过补偿方式
,以避免串联谐振过电压)。这种方式也可以实现高灵敏度既无死区的定子接地保护。5.中性点直接接地:在这种接地种方式下,接地电流很大,需要立即跳开发电机灭磁开关和出口断路器(或发变...
什么叫大电流接地和小电流
接地系统
?
答:
小接地电流系统又称非有效
接地系统
。包括
中性点不接地
,经
消弧线圈接地
,以及高阻抗接地系统。小接地电流顾名思义,故障
时接地
电流小,而电流小,则阻抗要高。所以通常这类系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值大于3,零序电阻R0与正序电抗X1的比值大于1。小接地电流的特点是,
当发生
一相接地故障
时,接地
...
接地
变压器的主要作用?
答:
接地变压器的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的
对地电容电流
大小,提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。我国的...
中性点
经
消弧线圈接地
电力
系统的
补偿方式?
答:
中性点
经
消弧线圈接地
电力系统的补偿方式如下:中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在
系统发生单相接地
故障时,利用
消弧线圈的
电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过
接地点
的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相
接地时,
按规程规定电网可带单相接地故障运行2h...
亲,我想了解一下,各电压等级
,中性点的接地系统
。接地方式。
答:
3
中性点
经
消弧线圈接地
中性点经消弧线圈接地方式,即是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈。当电网
发生单相接地
故障时,其接地电流大于30A,产生的电弧往往 不能自熄,造成弧光接地过电压概率增大,不利于电网安全运行。为此,利用
消弧线圈的
电感电流对接地电容电流进行补偿,使通过故障点的电流减小到...
大家正在搜
中性点不接地系统发生单相接地
小电流接地系统发生单相接地
中性点不接地的电力系统中
中性点经消弧线圈接地
中性点接地和不接地的区别
中性点不接地系统
中性点接地属于保护接地吗
保护接地的接地电阻不能大于
电容器接地与不接地
相关问题
当发生单相接地故障时,经消弧线圈接地系统是如何补偿的?
电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障...
中性点直接接地系统,单相接地时故障相流过很大短路电流,经消弧...
电力系统中性点不接地系统发生单相接地时,会否跳闸停电?
中性点不接地系统中发生单相短路时,入地电容性电流为什么变为正...
电力系统中性点不接地 经消弧线圈接地 直接接地这三种方式各有...
中性点非直接接地系统(如35kv电网,各种发电机)当中性点经...
中性点不接地系统中发生单相短路时,入地电容性电流为什么变为正...