66问答网
所有问题
当前搜索:
母线电容损耗计算公式
为什么无功倒送会增加线路和变压器的
损耗
?
答:
功率因数超前时,即所谓的无功倒送,无功倒送时容性无功功率就得和电源端进行交换,这就增大了电流有效值(它是由有功电流和无功电流的合成值),就会造成下面问题,1.变压器的容量不能充分利用,甚至造成过载运行。2.合成电流在线路上输送,就会产生热量
损耗
,这损耗是含在有功功率范围内的,也造成电能...
马达的启动
电容
怎么
计算
答:
单相电机工作
电容
的
计算公式
:GC=1950I/Ucos∮(微法)其中:I:电机电流,U:单相电源电压,cos∮:功率因数, 取0.75,1950:常数 算出单相电机工作电容后,起动电容按工作电容的1-4倍计算。
电容
柜补偿原理
答:
收无功功率。因此在电网中安装并联
电容器
无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消 耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。由于减少了无 功功率在电网中的流动,因此可以降低输配电线路中变压器及
母线
因输送无功功率造成的电 能
损耗
,这就是无功补偿的效益。无功补偿的主要...
请问
电容
补偿补偿无功功率,使得无功功率变小,那变压器和电机的磁场...
答:
若将补偿
电容器
接于电源侧,当电动机停运时,电网仍向电容器供给电流,造成电容器负担加重,产生不必要的
损耗
。为此,对无功补偿功率较大的电容器,如需接在电源进线侧,则应对电容器另外加控制开关,在电动机停运时予以切除。 ⑷就地补偿的电容器不宜采用普通电力电容器:推广就地补偿技术时,不宜直接使用普通油浸纸质电力...
电容器
串联电抗器后为什么电容器端子电压被抬高,按理说电抗器分压,电容...
答:
K=(0.5~13)% K为电抗率,即为串联电抗器的感抗值与
电容器
的容抗值之比,以百分数表示。即容抗值远大于感抗值。因此电容器上承受的电压肯定远大于电抗器上的电压,而且也远大于电源电压。因此,在并联电容器串入串联电抗器后,会引起电压升高,电容器组上承受的端电压XC要比
母线
电压US高。
计算公式
为: 根据以上公式...
电容
串联连接电压如何分配
答:
所以
电容
量越大的
电容器
分配的电压越低,电容量越小的电容器分配的电压越高。)那么,4V的电压源,0.5F和1F的两个电容上的电压分别是8/3V和4/3V。2.如果是交流电压源,由电容的阻抗Xc=1/jωC ,可知|Xc|与C成反比,将|Xc|当做电阻来分压
计算
,可所得同样结果。
电机补偿
电容
多大合适
答:
1、电压优先 按电压质量要求自动投切
电容器
,电压超出最高设定值时,逐步切除电容器组,直到电压合格为止。电压低于最低设定值时,在保证不过载的条件下逐步投入电容器组,使
母线
电压始终处于规定范围。2、无功自动补偿功能 在电压优先原则下,依据负荷无功功率大小自动投切电容器组,使系统始终处于无功
损耗
...
怎么去
计算
无功补偿
答:
N=QC/qc(Un/Un.c)^2 每相
电容器
的台数为 n=N/3 (3)选择实际台数 对于6(10)kV为单
母线
不分段的变电所,算出N值后,考虑三角形接线,故实际取值应为3的倍数。对于6(10)kV为单母线分段的变电所,由于电容器组应分两组安装在各段母线上,故实际总台数N应为6的倍数。不懂可追问,...
变频器的制动电阻如何
计算
答:
在制动单元工作过程中,直流
母线
的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解
电容
的容量。这里制动 单元动作电压值一般为710V。然后进行制动单元的选择 在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据,其
计算公式
如下: 制动电流瞬间值=制动单元直流母线电压值/...
在感性负载两端并联
电容
可以提高线路功率因数,是否并联的电容容量大...
答:
这时候变成为阻性负载,如果并联
电容
继续增加,那么功率因数反而会降低了。所以,并联电容并非数量越多、容量越大越好,而是有其科学的
计算
方法。负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如变压器,电动机等。另外一种是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率,并且有线圈负载的电路。