求:变频器的制动电阻是怎样
计算
,根据什么原理。谢谢
答:
粗略算法:R=U/2I~U/I 在我国,直流回路电压
计算
如下:U=380*1.414*1.1V=600V 其中,R:电阻阻值,U:直流
母线
放电电压,I:电机额定电流。2、变频器制动电阻原理:当伺服电机制动的时候,该伺服电机处于发电状态。这意味着能量将会返回到伺服驱动器的直流母线上。因为直流母线包含
电容
,所以直流...
电容
补偿的原理是什么,如何
计算
?
答:
电机或
电容
就不需要从电源那里索取无功功率,就提高了电网的效率,提高了设备的功率因数。补偿容量的
计算
,理论上是以负载的无功功率需求为依据。但是实际中因负载时常变化,所以电容柜只好选取最大需求为准,配合自动补偿,达到按负载需要补偿。可到百度贴吧--”无功补偿互助营“去看看,上面有类似问题 ...
为什么增大导线半径时线路对地
电容
增大?
答:
答:都可以减少过电压波的波前陡度和降低极短过电压波的幅值,但是由于波刚传到电感时发生的正反射会使电感首端电压抬高,危及电感首端绝缘,所以一般采用并联
电容
、而不是串联电感的方法来降低来波陡度。但有时也会利用串联电感来改善接前面的避雷器放电特性。7、波产生
损耗
的因素:导线电阻引起损耗;...
电容
柜过补,会造成计量偏高,功率因数成负数?
答:
因此可以降低输配电线路中变压器及
母线
因输送无功功率造成的电能
损耗
,这就是无功补偿的效益. 本文章来自:博研联盟论坛 无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数.因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来
计算
的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般...
谁帮我网上找或下载篇论文 与功率因数或无功补偿都行 二者同有也行_百...
答:
合理的补偿可以有效的降低系统电流,以系统自然功率0.7为例,如通过补偿装置将系统功率因数提高到接近1的水平,系统电流将下降30%左右,即线路和变压器的有功
损耗
可降为P=I2R=(1-30%)2R=0.49R,即线路和变压器可变有功损耗可降低51%。 通过下列
公式
可
计算
线损和变损降低率:变损(或线损)降低率= 用电企业的自然...
电力系统分析中潮流
计算
,线路的空载
损耗
是什么?
答:
参数和发电机、负荷等元件的运行条件,确定电力系统各部分稳态运行状态参数的
计算
。通常给定的运行条件有系统中各电源和负荷点的功率、枢纽点电压、平衡点的电压和相位角。待求的运行状态参量包括电网各
母线
节点的顶掸侈赶侬非畴石川将电压幅值和相角,以及各支路的功率分布、网络的功率
损耗
等。
我单位功率因素标准是0.9,假设10KW负荷用电,功率因数只有0.8,电表计量用...
答:
因此在电网中安装并联
电容器
无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低输配电线路中变压器及
母线
因输送无功功率造成的电能
损耗
,这就是无功补偿的效益。 无功补偿的主要目的就是提升补偿...
电机就地补偿
答:
因此,就地补偿的
电容器
容量与电动机的容量和极数有关。电动机就地补偿后的功率因数达到0.95~0.98就可以了。目前我国生产的移相电容器其额定电压是按照电力系统的标准电压而设计的。例如0.4kV/6.3kV等。如果这些电容器接在变电所或在变电所附近,由于送电端的关系,其
母线
运行电压往往高于电容器的...
刹车电阻详细介绍和功能及其应用
答:
在制动单元工作过程中,直流
母线
的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解
电容
的容量。这里制动 单元动作电压值一般为710V。C、然后进行制动单元的选择 在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据,其
计算公式
如下:制动电流瞬间值=制动单元直流母线电压值/...
35Kv变电站无功补偿原则
答:
此组合方式为较早形式的动态无功补偿装置,SR+FC型SVC无功补偿装置主要由一台饱和电抗器和一组
电容器
组成,由于饱和电抗器本身
损耗
和噪音很大,且不能分相调节补偿负荷的不平衡,故现较少使用。 2) 晶闸管控制电抗器(TCR)+晶闸管控制电容器(TSC) 基本工作原理为调节器首先根据电力系统的电压和电流