变频器直流母线电容容值计算方法
C≥2.5T/R
。C为滤波电容,单位µF;T为频率,单位Hz;R为负载的阻值,单位Ω。变频器(frequency transformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变...
变频器
中滤波
电容
后的电压是多少,如何
计算
?
答:
【
变频器
中的直流
母线
有滤波
电容
后的电压是多少伏?】如果是三相电的变频器,电压=380*1.414=540伏,最大418*1.414=591伏 【,如何
计算
?】 用输入电压的有效值乘以根号2,就是电容滤波后的电压值。
变频器
接380v的滤波
电容
耐压多少
答:
一般电解
电容
的耐压值为400V;而三相380V的交流电,经整流后,直流电压理论值约为537V。
求:
变频器
的制动电阻是怎样
计算
,根据什么原理。谢谢
答:
1、制动电阻的
计算
制动电阻的选型:动作电压710V。电阻功率(千瓦)=电机千瓦数*(10%--50%),制动电阻值(欧姆)粗略算法:R=U/2I~U/I 在我国,直流回路电压计算如下:U=380*1.414*1.1V=600V 其中,R:电阻阻值,U:直流
母线
放电电压,I:电机额定电流。2、
变频器
制动电阻原理:当伺服电机...
母线
空充时流过的是
电容
电流吗
答:
(2)提供逆变器货
变频器
开关频率的输入电流;(3)减小开关频率的电流谐波进入电网;(4)吸收急停状态时所有功率开关器件关断下的电机去磁能量;(5)提供瞬时峰值功率;(6)保护逆变器或变频器免受电网瞬时峰值冲击。参数与选型 直流
母线电容计算
出以下参数;所以在选型时所需要考虑的主要因素有:直流...
变频器
的制动电阻的大小如何
计算
?
答:
接着
计算
制动电阻的阻值 制动电阻的阻值 =制动元件动作电压值的平方/(0.1047*(制动转矩-20%电机额定转矩)*制动前电机转速)在制动单元工作过程中,直流
母线
的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为
变频器
内部电解
电容
的容量。这里制动 单元动作电压值一般为710V。然后进行制动单元的选择 ...
变频器
主电路充电电阻选择?
答:
一般按90-95%的额定
母线
电压所需时间
计算
RC时间常数,由于这里写公式不太方便,我就不介绍了,请参考电路基础。一般充电时间和
变频器
大小有很大的关系,但一般在1-3s内完成充电比较合适。小功率可以时间短一点,大功率时间适当放长 3、功率可有积分算出(I平方×R),大功率一般都是几百瓦的样子 4、注意...
变频器
如何配制动电阻,求
计算
公式
答:
下图是丹佛斯
变频器
的制动电阻算法,应该都差不多的,如果不清楚可以到上海津信的官网上下载VLT5000的说明书仔细阅读。
变频器
直流
母线
电压过高是何故障?
答:
所谓
变频器
的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流
母线
的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压
计算
,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线上的储能
电容
将被充电,当电压上升至700V左右时,...
怎么样去确定
变频器
系统中的外接制动电阻的阻值和功率,
计算
公式是什 ...
答:
一般取R=U/IE---2U/IE.,就是说制动时直流
母线
电压一般取700V。比如11KW的
变频器
额定电流假设为24A,那700/24大约再30欧姆和60欧姆之间。功率选择一般P=M*U*U/R =M*700*700*R, M是比例系数一般取0.3到0.5,电压还是取700,电阻就假设上次算的30欧姆,那么大概就等于P=(0.3~0.5)*...