35kv线路零序电容是多少

如题所述

      按规程规定,当35kV系统接地电容电流达到10A以上时,就需要上消弧线圈了,如果你计算的没有问题,电容电流能够达到55A,则是必须要上消弧线圈的;一般消弧线圈接在主变35kV侧绕组的中性点上,当主变35kV绕组是“角形”接线而没有中性点时,就需要“造”一个中性点,也就是采用接地变压器,将接地变压器接在35kV母线上,然后消弧线圈接在接地变压器的中性点上; 2、电容电流的计算比较简单,对架空线路,电容电流Ic=UL/350,对电缆线路,电容电流Ic=UL/10;其中U是电压,在这里是35kV,L是总长度;是架空线路的总长度和电缆。

      电缆的长度增加了,会使电容电流增大, 电缆的安装摆放距离不同,不影响电容电流; 但从安全和散热等考虑,电缆安装时,还是要离开一点距离比较好。

    计算35kv电缆的电容电流的经验公式是什么
    I=(95+1.2s)*U/(2200+0.23s),其中S是电缆导线截面,单位是平方毫米,U是额定线电压,单位是kV,这个经验公式是油浸纸电缆的,对于交联电缆需要乘以1.2倍。这个公式来源于李景禄编写的《实用配电网技术》。 对于电缆线路0.1*U*L对于系统 0.1*U*L*1.16 公式没见到过,经验值按截面不同一般每公里在2-3A。

    高压35kv一次短路电流如何计算
    供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。

    二.计算条件

    1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。

     2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线。 电压源短路电流等于电压处于电压源内阻。