中性点不接地系统单相接地会产生跨步电压威胁人生安全,为什么还要让其继续运行两小时?

电力问题

中心点不接地系统中如果发生单相接地故障时,当单相接地电流小于5安培的时候,不会产生跨步电压,所以让其继续运行两小时,给处理事故留出时间。
所谓跨步电压,是因为故障电流很大,从故障点向外扩散故障电流时,由于地电阻的原因,将出现电位梯度分布,如果人两条腿跨在这个区域,两条腿之间的电位差可能威胁人身安全。在中心点不接地系统单相接地电流,就是供电系统线路电容产生的电容电流,这个电流一般不会大于几时安培,所以不可能形成跨步电压。
单相接地故障可以继续运行2小时是有条件的,就是当单相接地电流小于5安培的时候,规程允许只发出报警而不跳闸,可以处理事故。但是如果接地电流大于5安培时,就应当采取跳闸措施了,大于10安培的时候,就应当采取措施抑制接地电流,或者采用中心点高电阻接地方式了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-22
说是两小时,有的地方不好查找接地点在哪就一直让它这么运行着,然后再调用专用的IT系统在线绝缘检测设备查找故障点。IT系统单相接地只是会影响相电压,对线电压没有影响,除了说考虑绝缘电压等级外设备运行是没有问题的。
第2个回答  2021-09-22
中性点不接地系统单相接地时仍可正常给负荷供电。
为了不间断供电,故让其继续运行两小时,以查找故障点。
相似回答