变电所中的接地PT是什么作用啊?

变电所中的接地PT(电压互感器)是什么作用啊?详细点,要自己的话

楼主说的接地PT是接在中性点的电压互感器吧?它起到消弧线圈的作用,主要用在35KV及以下小电流接地系统中,在发生接地故障时用于中和接地电容电流,防止产生间歇性过电压。
详细点说的话就是,小接地电流系统发生单相接地时,接地点流过的是该电压等级下整个网络的电容电流,因此接地点容易产生间歇性过电压,电弧不容易熄灭,为了避免这种情况,可以在系统中性点加装消弧线圈或者接地PT,单相接地时,中性点偏移,则消弧线圈或者接地PT中流过感性电流,与接地点的容性电流相互抵消,或者成为补偿,如果采用过补偿的话,则接地点流过的电流就变为感性电流,不会产生间歇过电压,而且容易熄弧。这就是它的作用。

参考资料:脑袋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-19
我想问一下搂主所说的变电所是不是110/10kV变电所啊?且变压器低压侧为△接线,系统低压侧无中性点引出?如果是这样的话,首先可以说这样的接线方式被称为10kV中性点不接地系统(小电流接地系统),我国电力系统中,的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。
但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。 1),单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。 2),由于持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路; 3),产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸;这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。为了解决这样的办法.
接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。 另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。接地变的工作状态,由于很多接地变只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。所以很多接地变就是属于无二次的。接地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,其中性点接地电阻和接地变才会通过IR= (U为系统相电压,R1为中性点接地电阻,R2为接地故障贿赂附加电阻)的零序电路。根据上述分析,接地变的运行特点是;长是空载,短时过载。 总之,接地变是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。
根据上述的分析我觉得楼主说的接地PT应该指的是接地变压器。
第2个回答  2008-08-19
PT就是电压互感器嘛。我看上面很多人说的不太对路啊。

变电所里的PT一般分为母线上的PT和线路上的PT。

母线上的PT是提供电压,频率,同期的测量的,它并不为各种保护提供信号。

线路上的PT是为第一套保护提供信号的,比如距离保护就需要电压量的测量才可以运作,如果PT要检修,距离保护要退出然后换成过流保护。

接地PT这个词语可能不准确,你最好再问问清楚是什么意思喔~
第3个回答  2008-08-19
PT是把高压10KV高压变成100V低压的设备,一般用来测量,显示,计量以及给二次控制电路提供电源的。
接地是为了安全。二次侧一端必须接地。
第4个回答  2008-08-29
PT就是电压互感器