电力变压器中性点为什么要经过接地变接地

如题所述

6-10KV系统是三角接线,没有中性点,需要接地变提供中性点。
接地变压器的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。
  接地变压器主要用于对无中性点的一侧系统提供一个人工接地的中性点。它可以经电阻器或消弧线圈接地,满足系统该侧接地的需求,当有附加YN接线绕组时可兼做站用变压器使用。
  接地变压器接于系统母线三相,额定一次电压应与系统额定电压一致,并应考虑与一次系统额定电压的匹配以及负载容量的匹配问题。其额定容量应与消弧线圈或接地电阻容量相匹配,若带有二次绕组还应考虑二次负荷容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-06
1)中性点不接地方式;
2)中性点经高电阻接地方式;
3)中性点直接接地方式;
4)中性点经低电阻接地方式;
5)中性点经消弧线圈接地方式"
其中,第1),2)种接地方式相似,可作一类考虑,称为中性点
不接地方式;第3),4)种接地方式相似,可作一类考虑,称为中性
点直接接地方式;第5)种接地方式单独讨论"

接地变压器在电力系统中是属于保护设备。它的作用:

我国大多10kV的电压系统,均采用中性点不接地运行方式,以提高供电的可靠性;但随着系统的增大(变压器容量及出线的增多),当发生单相接地时,接地电容电流会很大,可能造成“弧光接地过电压”,伤害设备绝缘,造成设备损坏事故,为此人们想出了在中性点加装“消弧线圈”,当发生单相接地时,用消弧线圈的电感电流来平衡接地点的电容电流,避免形成弧光接地过电压。

但我国电力系统中的电力变压器10kV绕组大多是角形接线,没有中性点,致使消弧线圈没有办法安装;于是人们设计了“接地变压器”,接地变压器就是一个“星形”接线的变压器,通过这个星形接线的变压器,人造了一个“中性点”,就使消弧线圈能够接到这个人造中性点上,解决了10kV电压系统没有中性点的问题。

所以说,接地变压器就是为安装消弧线圈而装设的一个一次线圈为星形接线的,有中性点引出的变压器。它是为电力系统的安全而设置的。

电力变压器在电力系统中是属于电能传输设备,它的作用:

主要作用是变换电压,以利于功率的传输。
在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经电力变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。本回答被网友采纳