小接地电流系统在发生一相接地时,各相对地电压和电流如何变化?这时为何可允许暂时继续运行?急求答案!!

如题所述

小电流接地系统发生一相金属性接地时,接地相对地电压为零,非接地相对地电压上升为线电压。故障相对地电容电流为零,非故障相对地电流为正常对地电容电流的1.732倍,流过故障点的电流为整个系统非故障相对地电容电流的总和,其值等于正常运行时单相对地电容电流的3倍。之所以说可允许暂时继续运行是指三相线电压仍保持对称,不破坏电压平衡,所以说可以暂时继续运行。有些资料有讲可继续运行2小时,但这种说法个人认为是比较笼统的。因为发生单相接地时能否继续运行或运行时间的长短与很多因素有关。可以说,如果系统绝缘强度很好,且发生的是稳定的金属性接地,接地电流很小的情况下,一直运行都可以。但往往发生接地时,首先系统电容电流很大,故障点电弧无法自行熄灭,间歇性的电弧引发间歇性电弧过电压,使系统非故障相的绝缘薄弱环节发生击穿,造成两相接地短路。在发生经过渡电阻接地时,非故障相最高一相电压可能达到1.82倍相电压。则对于绝缘薄弱的系统,继续运行随时都可能发生短路事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
小接地电流系统在发生一相接地后,接地相对地电压降为零,其它两相对地电压升高根号3倍,各相电流幅值变化不大,接地点处有零序电流,主要为电容电流,视系统电压和电容量大小而定。因小接地系统单相接地,接地电流较小,短时不会造成设备损坏,可以允许短时继续运行,一般规定允许运行时间在2个小时。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-06-19
小电流接地系统在发生单相金属性接地故障时,故障相电压降为0,非故障相电压升高为线电压,而其线电压是不变的,所以可以允许暂时继续允许,一般规定是2小时。而且其在单相接地故障时并不构成接地回路,所以接地点的电流很小,为潜供电流(PS:这个你可以去百度搜索就好了),短时不会造成设备损坏。而如果是发生的非金属性接地故障时,则表现为故障相电压降低,非故障相电压升高(未达到线电压)。本回答被网友采纳