66问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体探测器安装
可燃气体
报警
器安装
位置请问可燃气体报警器的安装
答:
对于存在较大
可燃气体
泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。对于有氢气泄漏的场所,应将检测
器安装
在泄漏点上方平面。对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的...
可燃气体
报警器现场
安装
的高度是多少?
答:
根据泄露
气体
的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,最后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。气体比空气重:要
安装
在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。
gds-lel-1
可燃气体
报警仪怎样接线
答:
看型号不是我们公司的,但是都是大同小异信号都是0--20mA的。接线方式:线缆要采用高度屏蔽线,防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。1、
可燃气体探测器
采用三线制传输,将电源正极标有“24V”的端子、信号线标有“mA/SIG”的端子、电源负标有“GND”的端子分别对应接入报警探测器标有“4-20mAIN...
煤气报警
器安装
规范或验收规范
答:
报警
器安装
位置 距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:(1) 天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处;(2)液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。燃气泄漏报警器通过气体传感器
探测
周围环境中的低浓度
可燃气体
,通过采样电路,将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或...
探测比重大于空气的
可燃气体探测器
,其
安装
高度应距地坪(或楼地板...
答:
【答案】:A 探测比重大于空气的
可燃气体探测器
,其
安装
高度应距地坪(或楼地板)0.3-0.6m。
燃气
报警器的连接方法。
答:
安装
方法 在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上);打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上;将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体;连接相关输出信号线后,接通电源。
可燃气体探测器
测试标准气体
答:
(2)安装位置的确定:根据检测气体的密度和风向,按照规定设置探测器的位置,同时应避免在空气流动过于剧烈的地方安装。通常在室内,
可燃气体探测器
应安装在距离释放源7.5米以内,或两只探测器之间的水平距离不超过15米。对于面积较大或存在大量通风空间的室内环境,应像室外一样布置探测器。如果
探测器安
...
可燃气体
有毒气体检测报警器的
安装
高度直接
探测器
到指定参照物的垂直距...
答:
5、对气体密度大于空气的诸如烷烃类(甲烷沼气、民用煤气除外)、烯烃类(乙烯除外)、液化石油、汽油、煤油等,将检测
器安装
在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境的特点。例如,室内通风不流畅部位、地槽地沟易积聚
可燃气体
的地方、现场通往控制室的地下电缆沟、有密封盖板的污水沟槽等,都是经常性或在...
新买的
可燃气体探测器
,先鉴定还是先
安装
答:
先鉴定后
安装
。根据查询相关资料信息显示,虽然只要资质证书齐全的,一般不会出问题。但是虽然小概率,但是失灵的话有一定风险,所以一定要先鉴定试验,安全第一,
可燃气体探测器
是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。
天
燃气
泄漏报警器如何
安装
及使用注意事项
答:
天然气的使用大大降低了我们的生活成本,但是天然气是
可燃气体
所以在使用的时候一旦出现泄漏的话是会存在非常大的隐患的。因为天然气是无色无味气体。在泄漏的时候是感觉不到的。而天然气报警器对预防天然气泄漏是非常有帮助的。如何
安装
天然气泄漏报警器 1、选定天然气泄漏报警器的安装位置。其位置要求...