报警器怎么
安装
?安装规范有哪些?
答:
3. 可燃气体报警器应安装在距离气源半径1.5米范围内,通风良好的位置
。根据不同气体的比重,安装位置也有所不同,如液化气应安装在距地面约0.3米处,而天然气、城市煤气、一氧化碳等则应安装在距天花板约0.3米处。4. 不可在墙角、柜内等空气不易流通的位置,或易被油烟等直接熏着的位置安装报...
可燃气体探测器
规范(安全监测与应用指南)
答:
1.安装位置:可燃气体探测器应安装在可能产生可燃气体的场所,如储罐、管道、加油站等
。安装位置应避免直接受到阳光照射、雨淋、强风等影响。2.安装高度:可燃气体探测器的
安装高度应根据可燃气体的密度确定
。一般来说,可燃气体密度大于空气时,应将探测器安装在离地面30cm以上的位置;可燃气体密度小于空气...
可燃气体
报警器怎么
安装
?安装规范有哪些
答:
一、可燃气体探测器安装
1、探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所
,探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空
不应小于0.5m
2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的...
液化石油气瓶罐装站
安装可燃气体探测器
时,其安装位置应选择在...
答:
应按所监测的可燃气体的密度选择安装位置
。监测密度大于空气的可燃气体(如石油液化气、汽油、丙烷、丁烷等)时,探测器应安装在泄漏可燃气体处的下部,距地面不应超过0.5m。监测密度小于空气的可燃气体(如煤气、天然气、一氧化碳、氨气、甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、苯等)时,探测器应安装在可能泄漏处的...
可燃气体探测器
的接线说明
答:
可燃气体探测器
的接线说明:控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接,将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管与机壳相连后可靠接地。 参照控制器与探测器接线图,将控制器与探测器的对应端子相连接。可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器...
可燃气体探测器
怎么
安装
?
答:
一般情况下,室内空间
可燃气体探测器安装
在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;有毒气检测半径为1m。 对于面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。 探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;...
固定式
可燃气
报警器的
安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的
可燃气体
和/或有毒气体时.推荐的检测
器安装
高度应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m 。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体
浓度报警器可燃气体浓度报警器的
安装
方法
答:
可燃气体
浓度报警器,由
探测器
和报警控制机构组成,用于石油化工行业中的危险场所,监控有毒气体泄漏,确保生产与人员安全。当检测到气体超标,会触发声光报警,提醒值班人员采取措施,防止爆炸事故的发生。
安装
时需注意事项:首先,确定泄漏可能的装置位置,分析压力和方向,绘制探头分布图,按泄漏严重程度划分...
家用
可燃气体
报警器的
安装
说明
答:
被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。家用
可燃气体
报警
器安装
位置图家用可燃气体报警器安装位置:
探测器
应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离...
燃气
报警器通常是
安装
在哪里呢?
答:
可燃气体探测器安装
在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;可燃气体探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。检测比空气重的气体时,可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
仓库怎么安装可燃气体报警器
煤气体探测器怎么安装
可燃气体探测器安装图片
可燃气体检测探头的安装规范
可燃气体探测器怎么编码
家用可燃气体探测器安装
可燃气体探测器规范要求
北大青鸟CO探测器怎样装