燃气报警器的连接方法。

如题所述

安装方法

在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上);

打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上;

将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体;

连接相关输出信号线后,接通电源。

扩展资料:

1、特征

(1)通气口:燃气(天然气、液化石油气、城市煤气)通过报警器面壳与底壳之间空隙进入感应室。为了让空气正常循环,不要将报警器安装在很脏的、多尘的或油腻的地方。

(2)传感器:传感器应用了半导体技术,对可燃气体的感应灵敏度极高,并避免了误报警的发生。

(3)蜂鸣器:音量高达85分贝,发生提醒您注意潜在的危险,报警形式是:连续响。

(4)预热:报警器通电时,需预热2-3分钟,通电2-3分钟内不报警。

2、燃气泄漏报警器功能

功能上可分为仅有泄漏报警功能的泄漏报警器和可以指示所探测到的燃气浓度并具有报警功能的检测报警器;从使用场所上可分为民用燃气泄漏报警器和商用报警器。

民用报警器通常是独立的在住宅中使用的燃气报警器,功能较简单;商用报警器主要使用燃气的运输、储存场所、使用燃气和可能有燃气泄漏的的工厂和公共场所。

城市燃气规范中规定地下室、半地下室、地上密闭空间的用气房间、建筑的管道井、封闭计量表房等都要安装燃气报警器。建筑和燃气的相关规范和法规也推荐使用民用燃气泄漏报警器。

参考资料来源:百度百科-燃气报警器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-18

    燃气报警器安装方法:

    在选定的墙面位置,对应安装板上的两个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上)。

    打好安装孔,放入安装胶塞,然后用自攻螺钉将安装板固定在墙面上。

    将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体。

    连接相关输出信号线后,接通电源。

    燃气报警器安装位置:

    安装在距燃气具或燃气源水平距离4米以内,2米以外的室内墙面上。

    根据探测燃气类型,选择安装的上下位置:液化石油气(P):距地面0.3米以内。人工煤气(C)、天然气(N):距天花板0.3米以内。

    燃气报警器安装应避免在下列位置: 通道等风流速大的地方。

    有水雾或滴水的地方。

    炉具附近易被油烟、蒸气等污染的地方或高温环境(如炉具正上方)。

    被其它物体遮挡的地方(如橱柜内)。

    燃气报警器安装后检查:

    正常监测状态:通电预热3分钟后,绿灯稳定发光,表示报警器工作正常处于监测状态。

    预热过程中,报警器可能发出“嘟…嘟…”声及红灯闪烁,绿灯亮之前消失属正常。

    现场报警状态:当报警器周围空气中燃气含量超过报警点,报警器会发出“嘟…嘟…”间断刺耳鸣叫,同时红色指示灯闪烁,提醒用户尽快作现场处理。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-10-29

根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将可燃气体探测器安装在空气流动过大的地方。

一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃气体探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置可燃气体探测器。

可燃气体探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;可燃气体探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。

检测比空气重的气体时,可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。

说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。

可燃气体探测器应根据GB3836.15-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分危险场所电气安装(煤矿除外)》的第9条和第10条的相关要求进行安装。

注:可燃气体探测器上未使用的进线孔应使用随机附件中的螺堵进行堵封,且与可燃气体探测器外壳螺纹的啮合应不少于5扣。

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-04-18

燃气报警器的连接方法见下图

相似回答