看型号不是我们公司的,但是都是大同小异信号都是0--20mA的。接线方式:线缆要采用高度屏蔽线,防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。 

1、可燃气体探测器采用三线制传输,将电源正极标有“24V”的端子、信号线标有“mA/SIG”的端子、电源负标有“GND”的端子分别对应接入报警探测器标有“4-20mAIN”的一组接线端子的“24V=mA和GND”,FGND(电缆的屏蔽网)良好接地。接好线后,紧固好机壳。

1) FGND为机壳地 (2) GND为电源的负极 (3) SIG、mA为信号接线端子 (4) 24V为电源正极

1、可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其他设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。2、可燃气体检测探头由于大面积气体检测时可采用10-12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果3、可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维修、标定。4、可燃气体检测探头安装高度:待检测气体比重小于空气的气体时,采

用距屋顶30-60厘米左右安装;待检测气体为比重大于空气的气体,采用距地面30-60厘米左右安装。5、可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。6、可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 7、可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。 8、可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。 9、可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。 

   