66问答网
所有问题
探测比重大于空气的可燃气体探测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)( )。
A.0.3-0.6m
B.0.5-2m
C.0.3-2m
D.0.5-0.6m
举报该问题
推荐答案 2023-05-20
【答案】:A
探测比重大于空气的可燃气体探测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3-0.6m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2Uspp2x9i2isvsvp9x.html
相似回答
消防设计中
气体探测器
的间距是多少
答:
6.1.1 检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)
0.0.6m
.检测比空气重的有毒气体的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.0.6m.【GB50493-2009条文说明】(相对) 气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气重;(相对)气体密度...
可燃气体探测器
和有毒气体检测仪
的安装高度
是多少?
答:
2.检测比空气重的有害气体时,
检测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0.3-0.6m
。过低易造成水淋、溅的损害;过高则超出气体易于积聚的高度。(标准状态下,气体密度大于0.97kg/m3即认定比空气重)3.检测比空气轻的有害气体时,检测器安装高度应高出释放源0.5-2m。且释放源水平距离适当减小至5m...
可燃气体
报警仪
安装高度
是多少
答:
6.1 检测器的安装 6.1.1 检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)
0.3~0.6m
。注:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气重;气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气轻。6.1.2 检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检...
可燃气体
报jing
器安装高度
是多少
答:
有毒气体则应小于2m。检测比重小于空气的可燃气体,
探测器的安装高度应高出释放源0.5m~2m
。检测比重大于空气的可燃气体,探测器的安装高度应距地板0.3m~0.6m。(3)当可燃气体探测器报jing后,可以驱动安装在燃气阀门上的机械手,自动关闭燃气阀,切断燃气,保护用户人身和财产安quan。
可燃气体探测器安装
在哪里?需符合哪些安装规范
答:
检测比空气重的气体时
,可燃气体探测器安装高度应距
地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。5.3 可燃气体探测器安装要求 可燃气体...
可燃气体探测器的安装高度
是多少?
答:
这个要看你探测的是哪些气体,如果是天然气的话,探头应该装在顶棚向下20-40厘米处。如果是液化气,探头要安装在距地面20-40厘米处。我是
气体探测器
厂家的,如果需要可以找我