66问答网
所有问题
当前搜索:
630kva变压器无功补偿多少
一
630KVA变压器
,其功率因数为0.85,其
无功
功率
补偿
量是
多少
,
答:
即,这个系统中,
需要补偿的无功容量大约是 332千乏
。实际上,你的负荷可能是波动的,功率因数也不一定要补偿到1,所以,根据国家电网推荐的补偿容量,应该是大约20%的供电容量。这样,实际应用时,建议安装的补偿容量在
130kvar左右
。
我有一台
630KVA的变压器
,不知用
多少
千乏电容
答:
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于630KVA的配电变压器,
补偿量约为120Kvar~240Kvar
。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取200Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。电容器补的太少,起不到多大作用,...
630KVA变压器
如何选择低压侧
无功补偿
答:
在低压侧装设低压无功电容补偿柜,采用集中补偿方式。根据变压器容量的60%作计算容量,
按将力率提高至0.95时每KW功率需要电容器补偿量0.691千乏计算
,即630*60%*0.691=261千乏,根据电容补偿柜大小分成几组,用自动无功补偿器控制。希望能给你帮助。
630kva变压器
如何配置低压
无功
功率电容柜
答:
要看
变压器
所带的负载类型,不同类型的负载配置的容量不一样,经验值是变压器容量的20%。
变压器低压侧电容
补偿
怎么算?如果是
630KVA的变压器
(计算负荷528KW),补...
答:
要有视在平均功率因数和要求目标功率因数两者数据才能计算的,
630KVA的变压器
负荷528KW已满载运行,若以平均功率因数为0.8,要求目标功率因数达到0.95时,计算电容
补偿
量(按630KVA算):有功功率:P=630×0.8=504(KW)视在功率:S1=630(KVA)
无功
功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(630×630-...
630KVA变压器
功率因数0.69,要换用多大的
无功
功率
补偿
才能不被罚款?
多少
...
答:
一般功率因数
补偿
目标值都会设置在0.92以上,0.94~0.96比较适宜。你提供的参数太少,无法精准计算,目前只能按照视在
630KVA
和功率因数0.69来计算:当前功率因数0.69:有功P=434.7kw;
无功
Q=456kvar;设功率因数目标值为0.95,则:有功P=434.7kw;无功Q=135.7kvar;需补偿容量:320.3kvar此...
630
kw/A的
变压器
开关柜
无功补偿
30%,电容器怎么配置
答:
如果负荷的自然功率因数比较低,可按变压器容量的40%选择
补偿
电容器;对于
630KVA的变压器
,应补偿电容器的量为:630*40%=252k.var;如果取单台电容器的容量是16k.var,则选用16块就够了,总补偿容量达到256k.var,能够满足补偿需求;过去的单台电容器容量制造的比较小,需要的块数比较多,当数量超过...
两台35/10KV,6300
KVA
主变并列运行如何计算
补偿无功
功率及CT信号取样...
答:
您好:35/10KV
变压器
可以在10KV测或者35KV侧做
无功补偿
,如果在35KV侧做补偿,应该分别在两台变压器进行,数据以格单台变压器为准,按变压器容量的30-40%进行补偿。如果在10KV侧补偿,如果是已经建好的变电站,最好以仪表数据为依据进行补偿,如果推算,以总变压器容量的30-40%进行补偿。CT的采样点应该设...
630KVA的变压器
要配多大的电容
补偿
答:
这个要看情况的,根据不同的负荷种类和用电设备的功率因素来确定电容的
补偿
的种类和补偿量,一般常规工厂用电按容量的30%,但是如果工厂低功率因素设备多,加上电容更换投切的考虑,以50%配置为好。
630变压器
无
无功补偿
怎么样?
答:
一般补3成200左右
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无功补偿器ck比值详细说明
无功补偿柜取样互感器怎么接
630变压器空载固定补偿
630变压器无功补偿柜怎样配
630kva变压器配多大电容
电容补偿器ck比值设定
630变压器电容补偿多少
630变压器补偿电容多大
630kva变压器配多大电容补偿