630kva变压器无功补偿多少
2500
KVA变压器
空载运行,
无功补偿
须
补偿多少
?
答:
一般按
变压器
容量的20~30%,具体是要根据你负荷性质计算的 一般
无功补偿
都是自动投切,变压器要是空载运行 那电容器组是全切掉的
一台160
变压器
用电电流230安
无功补偿
8组16
KVA的
电容全投入无功电流100...
答:
无功补偿
8组16
KVA的
总补偿量:Qc=16×8=128(Kvar)额定无功总电流(电容额定电压0.45KW时):I=Qc/1.732U=128/(1.732×0.45)≈164(A)在电源电压380V时的无功总电流≤117A,此时的平均功率因数应≥0.9的。功率因数上不去的原因:1》所述100A附近应是有部分电容量减退。2》多数设备应用...
500
KVA变压器
配多大
无功补偿
柜
答:
一般是功率的30%左右,我厂一般给供电局配的是180KVAR的
补偿
箱
1000
Kva的变压器无功补偿
时需要配置
多少
千乏的电容怎样计算
答:
就这样是没得计算的,需要知道设备的需求系数和各个设备的功率因素才能够计算的。如果什么都不知道的可以粗略估算,一般是按
变压器
容量的45%~75%来到进行
补偿
的。如果你的感性设备多的可以采60~75%来到补偿。
10KV、250
KVA的变压器
,高压和低压
无功补偿
容量是
多少
?
答:
250
KVA的变压器
需要多大的
补偿
量,不是由变压器容量决定的,而是由变压器负荷所决定,应该根据负荷性质及大小来计算设计补偿容量。如果采取估计的方法,势必造成补偿容量大了又增加设备投资,容量小了又等不到应有的效果!如果变压器负荷容量在70%以上,设计150Kvar补偿装置,应该可以的!对于高压计量变压器,...
关于
变压器无功补偿
的疑问(功率因数)
答:
功率因数为-,用来表示电流[超前]于电压,电容的引入会造成这个结果,所以,人们用电容来作为电感性系统的[
补偿
],好比[中和作用]。对于供电系统,无论功率因数超前还是滞后,都存在[
无功
电流],系统要额外提供这个电流,则开关、线路、设备的规格就需要加大,浪费也大,所以供电部门要求用户的功率因数在0....
配160KW
变压器无功补偿
应该怎么配
答:
一般来说,配电
变压器
的
无功补偿
容量约为变压器容量的20%~40%,对于160
KVA的
配电变压器,补偿量约为32Kvar~64Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取50Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。
200
KVA变压器
负载都是电动机,怎么
补偿
答:
不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。拓展知识:
无功补偿
原理 电网中的电力负荷如电动机、
变压器
等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应...
请教各路高人,
变压器
多大容量以下不需要功率
补偿
?有没有相关标准?标准...
答:
功率因数标准0.80,适用于100
千伏安
(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但在工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。3、在此文件的付作用下,许多160kVA自用
变压器
的用户,100
kVA的
公用变压器的用户,就以不考核为借口,不安装
无功补偿
装置,这其实对自己怪供电网络都是没有好处...
160
KVA变压器
配电盘用多大互感器和
无功补偿
装置合理
答:
160
KVA变压器
的额定电流是230A,配用250/5的互感器。应该配120KVAR的自动
无功补偿
装置,这样使用,电容可以轮换使用,基本上都不用维修