66问答网
所有问题
当前搜索:
630kva变压器无功补偿多少
10KV、160
KVA的变压器
,高压和低压
无功补偿
容量是
多少
?
答:
变压器补偿
量的确定最科学的方法是根据负荷情况而定,这样会避免补偿量设计过大而增加设备投资,设计太小又达不到应有的效果。在无法得知负荷的情况下,只能估算了!160
KVA的变压器
估计有100Kvar的补偿装置应该没有问题!
500KVAR的
变压器
,平时用电600多A,
补偿
达到0.96以上,为何还会被供电局罚...
答:
96附近,月平均功率因数应≥0.93,不应会出现不达标而被罚款的,应检查功率因数表是否失灵或检查取样电流信号线是否接反。500
KVA变压器
应配≥280KVAR补偿电容量,600A负载电流应投入的电容补偿量≥190KVAR,查看电容柜的电流表无功电流应≥235A,达到这几个指标则属
无功补偿
是正常的,否则应逐一检查。
是否更换
630KVA变压器
答:
最好增加一台
630KVA的变压器
。那就是630KVA*3=1890KVA 即1600KW左右。有足够的余量。
250
kva变压器
,现在只用了80kva左右,
无功
该怎么
补偿
现功率因数为0.6左 ...
答:
3). 避免电机或设备空载运行。4). 合理配置
变压器
,恰当地选择其容量。5). 调整生产班次,均衡用电负荷,提高用电负荷率。6). 改善配电线路布局,避免曲折迂回等。人工
补偿
法:实际中可使用电路电容器或调相机,一般多采用电力电容器补尝
无功
,即:在感性负载上并联电容器。在感性负载上并联电容器的...
200
KVA变压器
空载下每月
无功补偿
是
多少
答:
一般按变压器容量的30%估算,对200
KVA变压器补偿
60KVAR电容器就差不多了。
一百六十千瓦
变压器
需要
补偿多少
电容
答:
160KW
变压器
需要补偿293uF电容。电容补偿:电容补偿就是
无功补偿
或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合)....
8万的高压
变压器
需要
补偿多少
容量
答:
35kV~110kV变电站的
无功补偿
7.1 35kV~110kV变电站的容性无功补偿装置以补偿
变压器无功
损耗为主,适当兼顾负荷侧的无功补偿。容性无功补偿容量应按下列情况选取,并满足35kV ~110kV主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95。7.1.1 当35kV~110kV变电站内配置了滤波电容器时,按主变压器...
6kva线路中315
kva变压器
高压计量
无功
功率70%提升到90%需要
补偿多少
高压...
答:
嘿嘿在我们公司从事
无功补偿
设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:估计你说的是用户的功率因数考核,只有0.70 ,没有达到供电公司要求的0.90以上,面临罚款的问题,该加
多少
容量的电容器来补偿吧?具体需要增加多少容量的电容器,需要以负荷的功率为基础来计算。我们在日常...
400
变压器无功补偿
问题!
答:
一般综合负荷取变压器容量的30%左右作为
补偿
容量,400
kVA变压器
可取120kVAr左右的补偿容量,最好测出最大负荷时的自然功率因数,然后计算出补偿到cosΦ=0.95时的补偿容量。取样电流互感器可以取600/5A。
160
KVA 变压器无功补偿
答:
一般来说应该知道负载及功率因数的大小,如果不知道的情况下,可以按60kVar左右来选。