因我们给宿舍配电的变压器功率因数太低被罚款,原有的无功补偿不够。我想可能是因为,宿舍禁止使用纯电阻电器使用,热得快等纯阻性电器严禁用。日光灯也都用的老式的电感镇流器,据说这种日光灯功率因数只有0.5左右。我想大致是因为没有纯电阻电器的参与导致的功率因数过低,而且学生间还有一个已经不是秘密的秘密:通过给插座串联电感线圈等方式改变电压电流相位“欺骗”限电器,(网上都有卖成品防限电插座),我想这么做以后功率因数也会变得很低。我要问,要不被罚款,无功功率补偿得提高到多大
多数地方功率因数达到0.9就不罚款,少数地方0.92,也有的地方达到0.86以上就可以。
一般功率因数补偿目标值都会设置在0.92以上,0.94~0.96比较适宜。
你提供的参数太少,无法精准计算,目前只能按照视在630KVA和功率因数0.69来计算:
当前功率因数0.69:有功P=434.7kw;无功Q=456kvar;
设功率因数目标值为0.95,则:有功P=434.7kw;无功Q=135.7kvar;
此容量是按有功434.7kw,自然功率因数不低于0.69,功率因数目标值为0.95计算得出。
由于负载类型复杂,电网谐波可能会较大,建议安装动态无功补偿