一630KVA变压器,其功率因数为0.85,其无功功率补偿量是多少,
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-03-20
根据定义,如果视在功率是S,功率因数是cosp,则无功功率Q = S x sinp。
因此,你的问题,当 S=630kVA,cosp=0.85,sinp = 0.53 , Q = 630x0.53 ≈ 332kvar。
即,这个系统中,需要补偿的无功容量大约是 332千乏。
实际上,你的负荷可能是波动的,功率因数也不一定要补偿到1,所以,根据国家电网推荐的补偿容量,应该是大约20%的供电容量。
这样,实际应用时,建议安装的补偿容量在130kvar左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UxsspiU9UnxpvUpi9D.html
其他回答
第1个回答 2014-03-20
有功功率是多少?不知道有功功率没办法算的
第2个回答 2014-03-20
345555555555的丰田
相似回答
一般
630kva的无功功率是多少,
该
补偿
多少,分几组来进行补偿。
答:
一般
补偿量是
容量的30
630KVA变压器功率因数
取样电流应是多大?
答:
你的
变压器是630KVA,
如果你的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV(400V),那么你的变压器低压侧额定电流是909A,开关柜厂家提供给你的取样电流互感器变比1000/5是正确的,那么为什么会出现功率因数没有显示呢?我认为最重要的原因是你的变压器轻载运行导致的
,无功功率因数补偿
器(仪)一般对取样电流的要求是...
一台
630KVA的变压器
她需要
补偿多少
千乏
答:
按
变压器
有效负载率0.8算:
630
×0.8=504(KW)
功率因数
从0.6提高到0.95时每KW需电容
补偿量
为1.004千乏(电工手册数据)。满负载时所需电容补偿总量:904×1.004≈506(千乏)电容补偿柜配置:
无功功率
自动补偿控制器、电容器、隔离开关,与各电容器相对应的空气开关(DZ47)、接触器、热继电器、电抗器...
我有一台
630KVA的变压器,
不知用
多少
千乏电容
答:
一般来说,
配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于630KVA的配电变压器,补偿量约为120Kvar~240Kvar
。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取200Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。电容器补的太少,起不到多大作用,...
变压器低压侧电容
补偿
怎么算?如果
是630KVA的变压器
(计算负荷528KW),补...
答:
要有视在平均功率因数和要求目标功率因数两者数据才能计算的
,630KVA的变压器
负荷528KW已满载运行,若以平均
功率因数为
0.8,要求目标功率因数达到0.95时,计算电容
补偿量
(按630KVA算):有功功率:P=630×0.8=504(KW)视在功率:S1=630(KVA)
无功功率
:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(630×630-...
一台
630变压器
空载时自身
无功补偿
用多大的电容?
答:
接下来,我们需要确定所需的功率因数。
功率因数是无功功率
和有功功率之比,通常以角度表示。假设这台变压器需要一个
功率因数为
0.9的
无功补偿
。在空载情况下
,变压器
的有功功率非常小,可以忽略不计。因此,我们可以根据以下公式来计算所需的无功补偿电容:C = Q / (2 * π * f * U^2) 其中: ...