66问答网
所有问题
当前搜索:
380v脱扣怎么接
...外接断路器上附带的
380V脱扣
器 该
怎么接
电表用于门市计量 表上有13...
答:
你说的断路器上的
脱扣
器一般是有压脱扣,也就是你在脱扣线圈两端施加
380V
电压后就会跳闸;还有一种是失压脱扣,需要线圈是一值带电,当没有电后会跳闸。你的用该是前面的那种,在脱扣线圈的一端接三相电的其中一相(如A相),电表的14端接三相电的另外两相的其中一相(如B相或者C相),电表的1...
...外接断路器上附带的
380V脱扣
器 该
怎么接
电表用于门市计量 表上有13...
答:
你说的断路器上的
脱扣
器一般是有压脱扣,也就是你在脱扣线圈两端施加
380v
电压后就会跳闸;还有一种是失压脱扣,需要线圈是一值带电,当没有电后会跳闸。你的用该是前面的那种,在脱扣线圈的一端接三相电的其中一相(如a相),电表的14端接三相电的另外两相的其中一相(如b相或者c相),电表的1...
三相四线电表 连接断路器上附带的
380V脱扣
器 该
怎么接
求详细解释
答:
如果你的脱扣器的引线一根接电源,一根和着热继电器的辅助触点连接的话
,不光接触器断电,断路器也就跟着掉闸。
脱扣器线圈也可以和紧急按钮连接
,如果你的断路器安装的位置不易操作,就可以利用紧急按钮导通脱扣器线圈使其断路器掉闸。
消防报警系统中非消防电源强切
脱扣
是220v/
380v的怎么
接线?
答:
1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.a).先将DC24
V脱扣
信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/
380V
了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是...
380伏
分励
脱扣
器,
怎么
和电子式三相四线预付费电能表连接
答:
三相四线预付费表内继电器的常开触点与380V分励脱扣器线圈串接即可
,L1、380V一一分励线圈一一预付费电表内继电器的常开触点一一L2、380V。
三相四线电表连接断路器上的
380V脱扣
器 表上有跳闸常开 跳闸公共 两...
答:
首先,脱扣器需要一个电源,有交流的,也有直流的。电表上的2个接线端就相当于一个开关的2端。这个开关是电度表来控制闭合、断开的。通常情况下是断开的。电表上的2个接线端,还要看看额定电流,是不是超过断路器上
380V脱扣
器的分闸电流。如果大于,可以直接接,如果小于,就需要增加中间继电器,用电表...
380V
3相空气开关里的欠压
脱扣
器上6个接线点该
怎么接
?
答:
你好,空气开关里的
脱扣
器上注明使用电压220V,这说明脱扣线圈的工作电压是220V的。找到接线的两个头,通过一个按钮控制,直接到220V的工作电源上说可以了。如果不知道哪两根是线圈,可以用万用表测量线圈阻值。
失压
脱扣
器线圈 只有2个触点,但写着
380v
,这要
怎么
接线?
答:
380v
是失压线圈的工作电压,在空气开关或自动开关里,一般这个线在出厂时已经接在开关主触电的下桩头上了,不用用户再接,除非用户有别的控制方式才改接。两个触电(辅助触电)是失压部分的输出接点,可以外接电路,例如指示灯,用以指示开关的开、闭状态。触电上的电压取决于外电路,不一定是
380伏
...
正泰4P
380V
漏电
脱扣
器接线图
怎样
画?
答:
把漏电保护器的引出线接在断路器下面的接线柱上,把漏电保护左面一个小拨叉对应插入断路器的右面孔中,然后在规定孔位用穿心螺丝把断路器和漏电保护开关拧到一起即可 接线时电源进线:相线接断路器上端,零线接漏电保护器上端端子 电源出线:相线接漏电保护器第三孔,零线接标示N的端子 ...
380v
接触器加一个
脱扣
线圈
怎么
接线
答:
主回路 接触器前级加个断路器,断路器的常开辅助触点串联到接触器的线圈控制回路 4 后世影响 脱口触点与接触器线圈串联 给个图看看,接触器一般没有
脱扣
,那是用在断路器上的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380伏脱扣器接线方法
三相四线电表与脱扣器安装
380v分励脱扣器接线视频
380脱扣器怎么安装在空开
三个空开分励脱扣如何接线
三相四线断路器怎么接脱扣器
三相脉冲电表怎样接脱扣器
过欠压保护器怎么接线