66问答网
所有问题
三项四线电表 外接断路器上附带的380V脱扣器 该怎么接 电表用于门市计量 表上有13跳闸常开 14跳闸公共
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-02
你说的断路器上的脱扣器一般是有压脱扣,也就是你在脱扣线圈两端施加380v电压后就会跳闸;还有一种是失压脱扣,需要线圈是一值带电,当没有电后会跳闸。你的用该是前面的那种,在脱扣线圈的一端接三相电的其中一相(如a相),电表的14端接三相电的另外两相的其中一相(如b相或者c相),电表的15端子在直接接到脱扣线圈的另一端就ok了。如果你的断路器脱扣线圈是第二种(失压脱扣),则线圈的另一端需要接到电表的13端。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pUUpxp9299D9n29U2D.html
其他回答
第1个回答 2019-12-07
那是负费控制表,一般是供电局安装的,当你欠费是跳开关停电用的。自己接它干什么。要是接380V的一端接一颗火线零一颗火线接你表的开点的一端,开点的另一端接开关脱扣器线圈380V的另一端。
相似回答
三相
四线电表
连接
断路器上附带的380V脱扣器
该怎么接
求详细解释
答:
三相四线电表出电源,接断路器上桩头。380v的脱扣器(也叫脱扣线圈)两根引线,接控制电路
。脱扣器说白了就好比一个接触器的线圈,当负载超出断路器的设定电流时控制电路的热继电器就会动作,辅助触点常开变常闭,常开的变常闭,使其接触器失电,迫使电气设备停止运行。如果你的脱扣器的引线一根接电源,...
三相
四线电表接断路器的脱扣
线断路器只出一根线
电表上有13
跳闸...
答:
13接断路器的跳闸引出线,15先接零线,短接13
,15看能否跳闸,不能的话15接一电源,在短接13,15试试,如果不跳闸就是断路器有问题
三相
四线
空开外加
脱扣器
和
电表
接线图
答:
三相带
脱扣器的断路器
直接接在三相四线制的电源侧。
三相
四线电表
连接
断路器上的380V脱扣器
表上有
跳闸常开 跳闸公共 两...
答:
首先,脱扣器需要一个电源,有交流的,也有直流的。
电表上
的2个接线端就相当于一个开关的2端。这个开关是
电度表
来控制闭合、断开的。通常情况下是断开的。电表上的2个接线端,还要看看额定电流,是不是超过
断路器上380V脱扣器的
分闸电流。如果大于,可以直接接,如果小于,就需要增加中间继电器,用电表...
带互感器三相
四线
预付费
电表
与
断路器脱扣器
如何接线?
答:
电表表尾有一组常开触点输出,
断路器脱扣器
如果是220v的,一根线直接接零线,另一根
线接电表表
尾常开触点的一端,常开触点的另一端,接任意一相火线就可以,当电表欠费时常开触点接通,脱扣器得电,断路器自动跳闸。工作原理 在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏...
三相
四线380
的电 接
电表
接空气开关
怎么接
答:
其联接有星形接法及三角形接法两种,一般采用星形联接方法。在三相四线制中,正常的情况下回路中安装的都是断路器,而不是具有零序电流检测功能费漏电断路器,是允许三相四线制中在有不平衡电流时通过电流的,所以如果安装的是普通
断路器的
话,即使系统中零线接地了也是不会导致断路器跳闸的。
大家正在搜
电表外置断路器怎么接线
预付电表与脱扣断路器接线图
带互感器三相四线电表接线图
电能表外置断路器接线图
互感电表带脱扣接线图
三相四线电表怎么读数
电表外置断路器
断路器和电表的正确安装方法
电能表外置断路器原理