三相四线电表连接断路器上的380V脱扣器 表上有跳闸常开 跳闸公共 两个接线端 请问怎么接
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-16
首先,脱扣器需要一个电源,有交流的,也有直流的。电表上的2个接线端就相当于一个开关的2端。这个开关是
电度表
来控制闭合、断开的。通常情况下是断开的。电表上的2个接线端,还要看看
额定电流
,是不是超过断路器上380V脱扣器的分闸电流。如果大于,可以直接接,如果小于,就需要增加
中间继电器
,用电表控制中间继电器的闭合、断开,再由中间继电器控制断路器的闭合、断开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DvssDUxx2.html
其他回答
第1个回答 2012-11-17
跳闸公共 接A相一端 跳闸常开接380脱扣器一端 380脱扣器另一端接C相 要是有人接好了 你不想受气那就剪断 一个就好 不过算窃电 罚款 蹲监狱 嘿嘿~~~
相似回答
三相四线电表 连接断路器上
附带
的380V脱扣器
该怎么接 求详细解释_百 ...
答:
三相四线电表
出电源,接
断路器上
桩头。
380v的脱扣器
(也叫脱扣线圈)两根引线,接控制电路。脱扣器说白了就好比一个接触器的线圈,当负载超出断路器的设定电流时控制电路的热继电器就会动作,辅助触点常开变常闭,常开的变常闭,使其接触器失电,迫使电气设备停止运行。如果你的脱扣器的引线一根接电源,...
带互感器
三相四线
预付费
电表
与
断路器脱扣器
如何
接线
?
答:
电表表
尾有一组常开触点输出,
断路器脱扣器
如果是220v的,一根线直接接零线,另一根线接电表表尾常开触点的一端,常开触点的另一端,接任意一相火线就可以,当电表欠费时常开触点接通,脱扣器得电,断路器自动跳闸。工作原理 在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。
三相四线
插卡式互感
电表
利用
脱扣
欠费
跳闸
,怎样
接线
,师父!
答:
电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm²;电流回路应不小于 2.5mm²。5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。6.当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序...
三相四线漏电
断路器
与
三相四线电表
怎么
连接
答:
表的接线形式很多,但是总的来说,
只有两种回路:电压回路和电流回路
。电表接线的一般原则是电流线圈与负载串联,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多...
三相四线
预付费电子式
电能表
和
断路器的
分励
脱扣器
怎么接
答:
合闸时候常闭,跳闸后变为常开,防止欠费跳闸以后分励脱扣器一直带电烧坏)如果你的分励脱扣器是220V的,串节点后的另一端接N,如是
380V的
,就接B相或者C相,就可以了,意思就是这个常开点有费的时候是常开,如过欠费了,它变为常闭,分励
脱扣器跳闸
断电。
电表
箱接上
三相四线
工作就总闸
跳闸
怎么办?
答:
如果是跳漏电,那说明你的线路有接地的可能,还有,你
的接线
有误,你的零线接的位置不对,导致漏电
断路器
误动作。如果是工作一段时间在跳闸,那么有可能是你的负荷过大,或者是工作中你的用电器的绝缘层有问题,导致跳闸。原因很多,请你把问题说的细一点,好让我们给你分析!!!
大家正在搜
三相四线电表脱扣器怎么接线视频
三相四线电表怎么接脱扣器
三相四线380电表的接法
三相智能电表和脱扣器接线图
电流互感器接线图 三相四线
380v三相四线带24v脱扣器
三相电表带脱扣器接法
电表和脱扣器怎么接
三相四线电表显示跳闸
相关问题
三相四线电表 连接断路器上附带的380V脱扣器 该怎么接 求...
三相四线电表接断路器的脱扣线断路器只出一根线电表上有13跳闸...
三相四线预付费电能表是如何使带分励脱扣的断路器跳闸的 那个跳...
三相四线插卡式互感电表利用脱扣欠费跳闸,怎样接线,师父!
电表欠费控制断路器怎么接线
三相四线电表接线图加互感器和带脱扣断路器的接法
三相四线漏电断路器跳闸原因
带互感器三相四线预付费电表与断路器脱扣器如何接线