你说的断路器上的脱扣器一般是有压脱扣,也就是你在脱扣线圈两端施加380V电压后就会跳闸;还有一种是失压脱扣,需要线圈是一值带电,当没有电后会跳闸。你的用该是前面的那种,在脱扣线圈的一端接三相电的其中一相(如A相),电表的14端接三相电的另外两相的其中一相(如B相或者C相),电表的15端子在直接接到脱扣线圈的另一端就OK了。如果你的断路器脱扣线圈是第二种(失压脱扣),则线圈的另一端需要接到电表的13端。
追问那怎么判断 断路器脱扣线圈是有压脱扣还是失压脱扣?(供电公司装表用)
追答你的断路器安装了没有,安装了的话直接合上断路器,脱扣线圈先不接线,如果不跳闸,说明是有压脱扣,如果跳闸,则是失压脱扣。