66问答网
所有问题
当前搜索:
380v脱扣怎么接
消防强切电源
怎么
接线?
答:
将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统。(也有人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟中继动作了,开关可能因故障不动作)。2、
脱扣
信号为AC220V/
380V的
,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出就可以了。
消防
脱扣
空开
怎么
表示
答:
脱扣
线圈电源就可以取 AC220V/380V了。将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟 中继动作了,开关可能因故障不动作) 。2、脱扣信号为AC220V/
380V的
,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出。
消防强切电源
怎么
接线?
答:
如果是24
V脱扣
器是不用加继电器,直接模块出来24
V接
开关上就行 如果脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。接线方法:1.先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;2.再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/
380V
了.3.将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分...
单相漏电开关
怎么
安装 家用漏电断路器选购技巧
如何
答:
2、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求。漏电保护器额定电压只有220v与
380v
两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。3、额定电流、过电流
脱扣
器额定电流。主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器...
怎么
识别空开上分励
脱扣
、是
接380伏
电源?
答:
对于在用空开来说只须看其分励
脱扣
器的接线,接380V电源者的分离脱扣器线圈是
380V的
;新买的看说明书,说明书上有明确的标注;对于与线路分离且没有说明书的断路器直接查看其分励线圈,分励线圈上有明确的文字标识。
分励
脱扣
器
怎么
实现消防强切
答:
反馈回答线接中间继电器常开(二对常开),实现交流220V/
380V
与消防DC24V之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强--弱电的隔离转换。消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励
脱扣
器。再加装一个24V中间继电器,把24V...
三相空气开关接线图
怎么
看?
答:
一、三相空气开关接线办法:将三相开关的三个开关,任选一个与火线连接,其余两个空闲。具体操作如下:1、切断电路的电源。2、把电源中的火线与选定好的三相开关的接线端接在一起。3、接着从另外一个下端口,将火线引出,并接入到插座上。在安装室内的空开时,是需要确认清楚自家使用的供电形式是
怎样
的...
380v
断电器能在220V上用吗
答:
自动断路器(即空气开关)38V的是三相的,有三路或者三相四线的有四路接线柱,而四路的三相四线的断路器,一般在最左一路或者带有明显的“N”标记的是接零线的接线柱,而且是属于带漏电保护型的断路器,它里面的
脱扣
保护电路的工作电源,就接在其中一相线上,所以如果要将此
380V的
漏电保护型断路器...
我买的200多a
380v的
空气开关 没有消防
脱扣
功能 想不用打开空气开关壳子...
答:
你好,可以更换带
脱扣
线圈的空气开关,用一个开关外接电源控制脱扣线圈,实现电动分闸。
3p断路器可以接2p开关吗
答:
2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零。3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相
380V
电压线路。还有4P的,接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路。工作原理
脱扣
方式有热动式脱扣、电磁式脱扣和复式脱扣3...