66问答网
所有问题
当前搜索:
200变压器能带多少千瓦电机
我一台250KVA
变压器
,使用变频控制柜
能带200KW电机
吗?
答:
肯定不可以的啊 250的
变压器
才360个电流 你一直满负重运行 变压器很快烧了 而且你启动电流得
多大
肯定受不了
100千伏安
变压器
能负荷
200千瓦
的
电机
吗负荷
多少
安
答:
不行的,
变压器
容量在制造的时候已经确定了,如果过载运行的话,绕组发热厉害,会影响变压器寿命,严重会烧毁
315
变压器能带
单台
200千瓦
吗?
答:
你好:1,
变压器
输出 315KVA 的容量为视在功率。2,以
电动机的
功率因数为 0.8 计算,是可以使用的。3,为了降低启动电流对线路和变压器的冲击,(大
电机
)应该使用降压启动器。
200千瓦电机
离315
变压器
700米选择
多大
的导线能正常起动
答:
应当采用软启动方式,直接启动基本不可能,除非采用超大截面导线。而且该
变压器
容量也偏小,无法满足
200KW电机
的启动要求
...需要
多少
平方的铝线
可以带动
250
KW的电机
组?最好有计算公式。_百度知 ...
答:
250
KW电机
额定电流为474.8A,铝线每平方毫米2A,则为237.4平方毫米,因距离较远,应该使用240平方毫米的BLV,如果你用的是电缆,建议你选用300平方的。这是近似计算,可以查表,不过你这个距离,用300平方比较好。靠近电机最好加无功补偿措施。
70平方铝蕊线离
变压器
差不多有400米
能带多少千瓦电动机
答:
按额定电压400v 0.0315×400÷70=0.18欧.按电压降7%=28v/0.18=155A 按1
千瓦
2安电流估算
能带
总功率75千瓦,最大台不宜大于41千瓦
距离
变压器
1500米能不
能带动电机
?变压器是100,主干线是50铝线,
电动机
是...
答:
不能!380/220V最远送电距离是400M,再远就得加大导体截面以降低导体电压损失没。到1500M还是用380V的没有见过,除非只是一盏灯,功率非常小,线路压降也很小
70平方铝蕊电缆离
变压器
400米
能带多少千瓦电机
答:
问题的要点有三:1、70平方毫米铝导线载流量。70平方铝电缆的在空气中敷设,其载流量为217A。那么能够带动
电动机的
额定电流计算为:Ie=115
KW
/(1.732×0.38KV×0.82)=213.08A。但国家电线电缆标准、国家工业与民用建筑电气设计规范中要求电力在传输距离大于或等于
200
米以上时导线或电缆的电压损耗不...
...输出380 70平方铜心电缆 450米 带
200千瓦电机
?
答:
输出380 70平方铜心电缆 450米 带
200千瓦电机
?看来压降不会小,利用无功补偿会好一点,另外这个电机的启动方式要选择合理。“
变压器
8000"好像不对,补充完整我可以回答。江苏XXX供电公司 马德明
80kva的排焊机折合
电动机的
功率是
多少千瓦
?
答:
变压器
台数量。因此您指的80KVA的排焊机,是单台变压器还是
多
台变压器。80KVA/变压器台数=单台变压器功率。 若计算所需预留电力容量,单台变压器的功率/4 约等于其所需电力容量。若计算耗电,用单台变压器的功率/10 约等于其耗电量。 天津华兴威特就生产排焊机和自动焊网生产线呦。
棣栭〉
<涓婁竴椤
9
10
11
12
14
15
16
17
18
涓嬩竴椤
灏鹃〉
13
其他人还搜