距离变压器1500米能不能带动电机?变压器是100,主干线是50铝线,电动机是22千瓦。急盼,谢谢。

如题所述

第1个回答  2011-03-21
不能!380/220V最远送电距离是400M,再远就得加大导体截面以降低导体电压损失没。到1500M还是用380V的没有见过,除非只是一盏灯,功率非常小,线路压降也很小
第2个回答  2011-03-21
估算负荷在末端的线路电压损失ΔU%。
380/220V配电线路电压损失的简易计算:
ΔU%=M÷(C×S)
M—总负荷矩(kW•m),
S—导线截面(mm2),
C—电压损失计算系数,三相四线,铜芯导线,C=70,铝芯导线,C=41.6。
(引自《电工计算应用280例》,P.46)
M=P×L
P—负荷功率(k W)
L—导线长度(m)
用铝芯导线,C取41.6。

自己可以估算下压降,看能不能满足电机启动要求。。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-03-21
带不动