距离变压器1500米能不能带动电机?变压器是100,主干线是50铝线,电动机是22千瓦。急盼,谢谢。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-03-21
不能!380/220V最远送电距离是400M,再远就得加大导体截面以降低导体电压损失没。到1500M还是用380V的没有见过,除非只是一盏灯,功率非常小,线路压降也很小
第2个回答 2011-03-21
估算负荷在末端的线路电压损失ΔU%。
380/220V配电线路电压损失的简易计算:
ΔU%=M÷(C×S)
M—总负荷矩(kW•m),
S—导线截面(mm2),
C—电压损失计算系数,
三相四线
,铜芯导线,C=70,铝芯导线,C=41.6。
(引自
《电工计算应用280例》
,P.46)
M=P×L
P—负荷功率(k W)
L—导线长度(m)
用铝芯导线,C取41.6。
自己可以估算下压降,看能不能满足电机启动要求。。本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-03-21
带不动
相似回答
11
千瓦电机
在
变压器1500米
远能起动吗?
答:
380v的电源电压送出
1500米
远让11kw
电动机
正常满载运行,最小许配50平方的
铝线,
最好是配75平方铝线,粗线投资大、线耗小、架设成本高。用16平方的线送电配上个升压调压器也行,就是线路损耗大些,由于用线线径小重量轻好架设,这样临时投入会大大减少。
距离
(
变压器100
千安)
1500米
用100平方
铝线能带动
十五
千瓦电动机
吗?
答:
可以带动
,启动时压降1.2V 可以正常启动 按照载流量来算的话,1500米100方线电阻大约0.27欧, 380V的话, 电动机允许最小压降5% 380*0.05=19V 则载流量为 19/0.27=70A
如果是用240平方的
铝线
架空离
变压器1500米
的
距离能带
多少Kw的
电机
呢
答:
240平方铝芯线,可以带200A左右的额定电流,峰值电流可以带400A,考虑到
1500米
的压降,可以带
100
kw左右的三相电机。如果是降压启动,最多带到130kw~150kw。
120KW的负荷
,距离
400KW
变压器1500米能
用吗
答:
能用
,不过经计算后导线的成本很高。因为保证电机能正常工作,电压损耗就要控制在额定电压的7%以内,即是26.6V。120KW的负荷理论上是240A左右,但是在实际工作中最大电流应该是180A左右,以180A计算,那么导线最小U=L/S X 1/35 X 180, S=1500X180/35/26.6=290平方的铝线,选取300平方的...
请问离
100千瓦
的
变压器
有七百米远架
50
的专线
能带动
一台
22千瓦
的
电机
和...
答:
一台
22千瓦
的电机和一台18千瓦的电机工作电流大约:76A 电压降不大于:380*5%=19v 700米远,铝架空线面积:s=3*700*0.028*76/(2*19)=118平方毫米 按导线规格选用120平方毫米裸铝导线
距离变压器
五百米的十六平方的单股
铝线能否
带起
22千瓦
的四级
电机
长期...
答:
按你所述:长期工作会发热量大和有压降。
变压器距
电机太远,超过200米就会有电压降。22kw电机额定电流为45A。按每平方4A,是够用的。线太长考虑到电压降,和当地市网电压是否稳定。虽然电流上算是可以的,但建议使用铜线。你电机有没有软起装置或频繁起动之类。
大家正在搜
200变压器能带多少千瓦电机
50变压器能带多少千瓦的电机
20kva变压器能带动多少千瓦
200千瓦电机用多大变压器
50千瓦变压器负载多少千瓦
10kv的变压器可以带多少千瓦
50千伏安变压器负载多少千瓦
220kw电机用多大变压器
变压器属于什么电机
相关问题
变压器为100开位,线路为600米左右,线路前面裸铝线为50...
变压器是20kva距离粉碎电动机12KW的距离是1500米使...
关于电容补偿,请问下高手们,我的变压器是100的,距离变压器...
请问,距离100变压器400千伏安,能不能起动75千瓦电动机
请问离100千瓦的变压器有七百米远架50的专线能带动一台22...
25千瓦的电机用35平方的铝线离变压器六百米左右一小时用多少...
打了一眼新井,配22千瓦电机一台,距离变压器距离600米,引...
铝线35三相电离变压器600米能带动1000平米的棚吗?