急!急!急!变压器8000瓦 输出380 70平方铜心电缆 450米 带200千瓦电机?

问题同上
如果不可以带200千瓦的电机得要多少平方的铜线
输出380 70平方铜心电缆 450米 带200千瓦电机能不能带起来?
就问能不能带起来~不考虑其他的!!!
如果带不起来那70平方的铜心电缆能带多大的电机

输出380 70平方铜心电缆 450米 带200千瓦电机?
看来压降不会小,利用无功补偿会好一点,另外这个电机的启动方式要选择合理。
“变压器8000"好像不对,补充完整我可以回答。

江苏XXX供电公司 马德明
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-10
不考虑你的变压器是不是大小弄错了.应该是800kVA吧?
带200kW电机要用150mm2电缆,而且正常供电距离只能150米.
如果你要450米,你的电机那边电压只剩下340伏不到,会烧电机的.
又算了下,150还是不行的.
计算算功率 Pjs = 200 kw 计算电流 Ijs = 357.50A
功率因素 Cos = 0.85 相位 : 三相 校正系数 = 1
1:按线路压降选择时,截面 S = 150 平方 满足
计算电压降 U% = 10.267 % < 线路允许电压降 = 12 %
U%= (0.1170x0.85+0.0770x1)x357.50x450x1.732/380*10
2:按整定电流选择时,截面 S = 185 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
468.00 A=390.00Ax1x30.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
468.00A/1.1=425.45A>400A
第2个回答  2009-06-19
以下计算方法均为经验公式:
先计算负荷距:200kW*0.45kM=90kM/kW
按铜线每公里2.5平方,铝线每公里4平方
铜线:90*2.5=225平方 实际选用240平方
铝线:90*4=360平方 实际选用185平方的双根
至于你的70平方线能用在什么地方,那也要看距离看电机大小,希望能对你有用。
另外见意:200千瓦电机的启动必须要降压启动,经济实用一点的自耦降压,安全方便的可以采用软起动来启动,我厂是专业生产高低压成套产品的企业,如果你有需要非常乐意为你服务。
第3个回答  2009-06-17
电线有估算的方法,2.5+3=5.5,即2.5平方的铜线可带动5.5KW的电动机,4平方以后的加5,4+5=9KW,6+5=11KW…………
大的电流35平方铜线安全载流为190A,线每降一格电流下降50A,每增一格加50A,即25平方150A,16平方100A,50平方240A,…… 70平方大概是300A左右,看你电机得电流,别看功率
第4个回答  2009-06-16
1 变压器容量小单位应该是伏安
2 按200千瓦计算,应该选择240平方毫米的铜芯电缆
3 电机的启动控制为降压启动(变频或星三角)