我一台250KVA变压器,使用变频控制柜能带200KW电机吗?

我电机电流是388A。变频控制柜参数如下:MODEL:CHF100-200G/220P-4 SPEC:AV2.01 POWER:200KW/220KW INPUT:AC 3PH380V+_15% 50/60HZ OUTPUT:380A/415A AC3PH0-380V 0-400HZ

肯定不可以的啊 250的变压器才360个电流 你一直满负重运行 变压器很快烧了 而且你启动电流得多大 肯定受不了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-13
250KVA变压器额定电流为:250/0.4/1.732=360A,而200KW电动机的电流为:200/0.4/1.732/0.89=324A,也就刚刚好而已,不能再增加什么负载了。
第2个回答  2011-07-13
能,因为变频启动启动电流很小的
第3个回答  2011-07-13
还有其它负荷?电机启动电流远远超过变压器额定电流,只有特殊情况下用一用。追问

只有一台电机,我电机电流是388A。变频控制柜参数如下:MODEL:CHF100-200G/220P-4 SPEC:AV2.01 POWER:200KW/220KW INPUT:AC 3PH380V+_15% 50/60HZ OUTPUT:380A/415A AC3PH0-380V 0-400HZ,

追答

如果专用,可以应付,注意一下变压器温升。

第4个回答  2011-07-13
电机额定电流为388A
变压器额定电流为360A
最好还是换315的变压器
相似回答