66问答网
所有问题
当前搜索:
200变压器能带多少千瓦电机
250KVA的
变压器能带多少
电焊机?
多少千瓦
?就比如说1条半H型钢生产线_百 ...
答:
250KV的
变压器
,当功率因数为1时可以带250
KW的
总功率,但一般情况下交流弧焊机的功率因数很低,所以变压器的利用率较低,可采用并接电力电容的方法提高功率因数以提高电源的利用率.如按功率因数为0.8来算
可带200KW
,假设每台电焊机的额定功率为10KW,则最
多可以带
20台电焊同时工作,如果电焊机的连续焊接时间...
250
千瓦
的
变压器
带220千瓦的
电机
距离300米用
多
粗的电缆
答:
250
千瓦
的
变压器
带220千瓦的
电机
距离300米用150平方铜电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=220/(1.732X0.38X0.85)=393A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选150平方铜电缆。电压损失计算:距离:L=300米铜线电阻率:ρ=0....
三百
千瓦的电动机
需要
多少
千伏安的
变压器
答:
400
kw的
就可以 做一个自耦启动
变压器
我们公司可以做
急~~~一台250KVA的
变压器能带多少
台
KW的电机
答:
不是简单相加来计算的。计算负荷=需要系数*设备容量,还要考虑功率因数,将用功计算负荷
kw
换算成视在负荷kva。一、用电设备的铭牌功率并不等于设备容量。要进行换算。二、需要系数根据设备性质,有很大差别。例如:冷加工机床的需要系数为0.14~0.16,磨碎机为0.80~0.85。 需要系数可作如下解释:1...
急400KVA的
变压器能带多少
个
千瓦
?输出
200
米远要配多大的铜芯线或铝...
答:
如果电容补偿容量在300KVAR的话
可以带
到370
KW
左右,
200
米用电缆的话用二根150平方的,铝线的话要用三根120平方的,总开关用万能断路器1000A一个,分路用闸刀加漏电开关630A的
10kv高压隔离开关 能不
能带
负荷 切换100kva的
变压器
答:
不同的设备功率因数不一样,还要看有没有无功补偿装置。电机的功率因数和效率的乘积约为0.8,所以大约
能带
1385
kW的电机
。3、带
多少千瓦
的设备跟高低压没关系,10kV,100A的开关高压和低压都能带1732kVA的负荷。4、
变压器
应该是1000kVA,VA要大写。5、这个开关只
能带
1台1000kVA的变压器。
100的
变压器
在三百米以外 最大
能带多少千瓦
的
电机
答:
完全可以。
我厂有250KVA
变压器
使用
电机
大概有
200千瓦
,不间断开关,需要使用什么...
答:
通常
变压器
计算时将功率因数补偿到0.96,那么250KVA变压器所带负荷为:250×0.96×0.75=180KW 你所说的负荷功率为
200KW
,它是统计功率,计算功率为200×0.85=170KW。稍小一点。那么就按照180KW做功率因数补偿。Pjs=180.00 KW Qjs=125.64 KVAR(cos a=0.82)Sjs=219.51 KVA cos a=0.82 ...
问是80千伏安油浸式
变压器
同时
能带多少
个
千瓦电机
工作?
答:
如果不算损耗,
可以带
80
KW电机
但是沿途有损耗,按照5%算的话,则
能带
76KW电机
问是80千伏安油浸式
变压器
同时
能带多少
个
千瓦电机
工作?
答:
80千伏安油浸式
变压器
可以同时带55-60个
千瓦电机
工作。