急400KVA的变压器能带多少个千瓦?输出200米远要配多大的铜芯线或铝芯线?

多大的短路保护器或多大的漏电保护器?

如果电容补偿容量在300KVAR的话可以带到370KW左右,200米用电缆的话用二根150平方的,铝线的话要用三根120平方的,总开关用万能断路器1000A一个,分路用闸刀加漏电开关630A的追问

从变压气输出380V3芯4线3跟火线1跟零线到一级箱200米远要多大的线。所有的饿功率从一级箱接,最大可以带多少千瓦?能说下计算方法吗?

追答

你没用电容补偿吗,到一级箱可以用3*150+1*70的铜芯电缆二根,电缆的载流量是网上能查到的,我是根据我的经验的,如果是24小时不停的话要用3*120+1*50的铜芯线三根,有的很多人认为我这样配置是偏大,但我十几年来就错过一次配小了一档,所以我现在都是1KW用1平方的线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-12
变压器容量蛮小的嘛,看一次是10KV的吗?二次是400V的吗?还有主要是带什么负载,如果是电机类的还要看是多大的电机,如启动电流大于变压器容量的话,就要考虑降压启动或变频启动。
第2个回答  2011-06-12
185平方铜电缆一根能用。95平方铜电缆两根最佳