我厂有250KVA变压器使用电机大概有200千瓦,不间断开关,需要使用什么样

我厂有250KVA变压器使用电机大概有200千瓦,不间断开关,需要使用什么样的补偿柜。

通常变压器计算时将功率因数补偿到0.96,那么250KVA变压器所带负荷为:
250×0.96×0.75=180KW
你所说的负荷功率为200KW,它是统计功率,计算功率为200×0.85=170KW。稍小一点。那么就按照180KW做功率因数补偿。
Pjs=180.00 KW
Qjs=125.64 KVAR(cos a=0.82)
Sjs=219.51 KVA
cos a=0.82
补偿到0.96时,Qjs=50.40 KVAR(cos a=0.96)。那么两者差值便是补偿量:
125.64-50.40=75.24 KVAR
取整数后规格为:3×24=72 KVAR。即3块24 KVAR电力电容器。