66问答网
所有问题
当前搜索:
200kw用多大电缆铝线
160kw380v电机
用多大电缆
?
答:
150mm² PVC塑料绝缘 4芯铜
电缆
,推荐载流量340A,相应功率201.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为456m;120mm² PE塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率177.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;120mm² PVC塑料绝缘 1芯
铝线
,推荐载流量276A,相应功率163.5kW,...
三相电700米的距离25
kw 用多大
的
电缆
呢(
铝线
)?
答:
700
kW
,380V,这么大的功率,电流大约1300A,采用3×300+2×150多芯
电缆
输电是错误的方式,并且还用4根电缆并联,这是不符合规范要求的,电缆并联数不可超过3根,否则给输电带来隐患。建议采用单相单芯电缆并联方式,因为单芯电缆的自身散热比多芯电缆要好的多,故载流量在同样敷设条件下,也要比同样...
一电路三相五线制;用单条的(不是
电缆
)
铝线
架空走450米;负载端500
KW
...
答:
800平方,得定做估计
150平方铜
电缆
3000米能用70千瓦吗
答:
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷
200kw
,问需要铜芯线
多大
平方?如改成铝芯线,需要多大平方?先计算负荷距=200×0.2=40kw/km因为根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,
铝线
:每千瓦公里用4mm2”铜线40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。铝线40×4=160mm2 实际选用185mm2。铝线计算截面公式实际选用185mm2Δu是电压...
如何计算电机应该
使用多大
的电线
答:
40个 5.5
KW
/ 380V 的电机满负荷全开得用240平方的线,一般不会全开,看情况。一般情况下打7折,用185平方就行。 常州传动 | 发布于2012-05-08 举报| 评论 8 3 为您推荐: 电线规格 1.5
kw
电机配多大电线 30kw电机
用多大电缆
42kw电机用多大的电线 盘管电机电线用多大 3kw电机用多大电源线 25的...
300
KW
的总用电功率离变压器
200
米远 得用多么粗的
电缆线
铜的铝的都...
答:
设 电压损失百分数 △U= 4 需要铝
电缆
S=PL/C△U=300X200/46X4=60000/184=326mm²需要一根360mm²铝电缆或两根185的并联。如果用铜电缆 S=326X0.6=195.6mm² 选用240mm²如果300
KW
经常是满负荷,选用240mm²铜电缆或360铝电缆。如果300KW不是经常满负荷运...
135千瓦
用多大电缆
答:
135
KW
,假设电压是三相380V,功率因数0.8,则工作电流是256.4A,如不需要考虑距离引起的压降,则用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的
电缆
即可。
50KW需要
多大电缆
怎么算4芯电缆
答:
1、由设备决定的,比如三相电动机。由于一般三相电动机采用的三角形接法没有中性点,三相是平衡的,不存在单相需要,因此不需要接设零线,只需电机外壳安装接地保护线,所以选用四芯
电缆
。2、当遇到三相不平衡的时候才需要5芯电缆。比如照明配电柜进线电缆,配电柜内存在单相220V的照明线路时,就需要用到...
请教70
KW
的功率需要
多大
的
电缆线
?
答:
电缆建议选用35平方毫米铜
电缆线
(考虑到扩容)35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中)
200
A左右(土壤中)如果是
铝线
,线径要取铜线的1.5-2倍。功率70
KW
的工业用电的话应该用三相5线电流为70000/1.732/380/.08=132A左右空开选用工作电流的1.5倍为132*1.5=198A选200A空开。/...
380
kW用多大
的铝芯
电缆
和开关
答:
在
电缆
选取方面还要计算电压损耗,三相电源电压的损耗不超过额定电压的确7%(26.6V),电机就可以正常工作。所以导线的截面积S>L导线的米数X电流 / (铜58铝35X26.6)即是铜线S>LX0.0777
铝线
S>L X 0.1288.同时,计算出来的导线截面积的安全载流量要选取120A以上的就可以。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜