300KW的总用电功率离变压器200米远 得用多么粗的电缆线铜的铝的都给算一下

如题所述

设 电压损失百分数 △U= 4%
需要铝电缆 S=PL/C△U=300X200/46X4=60000/184=326mm²
需要一根360mm²é“ç”µç¼†æˆ–两根185的并联。
如果用铜电缆 S=326X0.6=195.6mm² 选用240mm²
如果300KW经常是满负荷,选用240mm²é“œç”µç¼†æˆ–360铝电缆。
如果300KW不是经常满负荷运行,选用180mm²é“œç”µç¼†æˆ–300mm²é“ç”µç¼†ä¹Ÿå¯ä»¥ã€‚
从投资节约的角度看,电缆的截面积够就可以了;从节电和长远的角度说,选用电缆偏大比较好一些,电缆越大,损耗越小。

选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。

经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²é“œçº¿ï¼Œç”µåŽ‹æŸå¤±æ˜¯2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;

载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯18A,10mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯80A,100mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯320A等等,

经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下 3000—500 5000以上
裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²
裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²
铜电缆 2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²
铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²ï¼›é“çº¿é€‰3~5A/mm²ã€‚

机械强度(农村的最低要求)
导线种类 10KV 1KV以下
铝绞线 35 25
钢芯铝绞线 25 25
铜线 16 16或¢3.2mm

电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²ï¼‰
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等追问

我对 电学 不了解啊 请问老师
你们说的180平或300平 是指3X180 3x300,还是3股加一起的截面积是180 或300啊??

追答

通用的说法,讲180mm²æˆ–300mm²,是指三相或单相一根线的平方,三相负荷中每一相都用180mm²æˆ–300mm²ã€‚单相负荷中,火线、零线都用180mm²æˆ–300mm²ã€‚
3x300,不是通用的说法,一般表示每一相都用300mm²ã€‚

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-18
300KW的总用电功率,按380伏580安电流选电缆线,200米不考虑线路损耗(最多损耗不超过5%),就按电缆的安全载流量来选电缆。
选2根YJV-0.6/1kv-3*120-1*70铜芯电缆并联;
或者选2根YJLV-0.6/1kv-3*185-1*95铝芯电缆并联。追问

哦 我看到有人 告诉我 用240的就够啦 啊
你是怎么计算的啊 大哥

追答

单芯240平方的铜线可以带600安,240平方的4芯铜线电缆安全载流量只有500安左右,你说怎么能带你300W580安左右的电流啊。
查有关电缆载流量表:YJV-0.6/1kv-3*120-1*70 4芯铜芯电缆安全载流量300安左右,YJLV-0.6/1kv-3*185-1*95铝芯电缆安全在流量300安左右。

追问

哦 谢谢啊
那 我这里有两台制冷机 两台加一起的最大功率是220KW看看 需要多么粗的铝芯电缆。
总功率按照350KW算 G得用多么大的总开关??

追答

220KW 380V 额定电流有:220/0.38/1.732/0.8=420A左右。如果线路不超过200米,选1根YJLV-0.6/1kv-3*300+1*150平方的4芯铝芯电缆(安全在流量430安左右)就够了。
总功率按照350KW算,电流有650安左右,按1.5倍选1000安的总开关,如果负荷很重持续时间长就选大点,选1200安的总开关哦。

追问

恩 给我说的很好啊 谢谢老师 那么 你计算的电流 1.732和0.8 是什么啊 ???
总开关 为什么要选1.5倍以上的

可以给我您的QQ号码?? 谢谢

追答

总开关按一般常规经验规范选1.5倍。
计算的电流 1.732是根号3(有功功率=根号3*电压*电流*功率因数),0.8 是估算在一般情况下的功率因数

追问

还是 迷糊啦 为什么会出来个根号3啊???

老师 能告诉我您的QQ号bu ??真心的啊

追答

哎,没看见公式3相总有功功率=根号3*电压*电流*功率因数,你可以认真的去百度搜下有关内容,百度能使你懂得你想搞懂的知识。答了这么多,希望你给个好评!!!

追问

老师还在吗??那天的问题,你回答的太好啦??
我今天还有一事?我们考虑下一步 还要上设备。我们就照着500的变压器最大负荷算。
我们想用铝裸线从变压器直接引到车间里面。帮我推算一下得用多么粗的铝裸线

追答

500千伏安变压器额定电流=500/1.732/0.4=722安的电流,有300平方的裸铝线载流量(650安左右)小了点,如果满负载时间持续不长可以用。如果负荷满、负荷重余量留大点,就选2根150平方(1根370安左右)的铝裸线。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-18
必须得问专门搞电的人,比如什么材料,什么品牌的线缆,毕竟这个电是很危险的东西
相似回答