66问答网
所有问题
2500KV变压器长期运行没有电容无功补偿会对低压配电系统有影响吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-08-07
功率因数低会有以下不利影响:
一、增大无功在线路及变压器的损耗
二、同样负载下,减少变压器的有功输出
三、负载达不到额定功率,生产效率降低
四、加大线路压降
五、功率因数考核不合格出现电费罚款(力调电费)
相似回答
无功补偿对低压
电网功率因数 ...
答:
因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,
变压器
不应空载运行或长其处于低负载运行状态。2. 2、 供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响当供电电压高于额定值的10%时,由于磁路饱和的影响,无功功率将增长得很快,据有关资料统计,当供电电压为额定值的110%时,一般工厂的无功将增加35%左右。当供电电压低于额定...
500千伏
安的
变压器
能负载多少千瓦?
答:
500千伏
安的
变压器
能负载350~500千瓦 VA是视在功率S的单位,W是有功功率P的单位,P=S*COS,cos是功率因数,
500KV
A变压器就意味着能承受500KVA的负荷,但功率因数未知,假设低压段没有补偿,功率因数0.8,那变压器可带500*0.8=400KW,如果低压段有
无功补偿
,补偿后功率因数0.95,那可带500*0.9...
现有
低压配电变压器
功率因数是0.9以上,如果通过将功率因数
补偿
至...
答:
将功率因数补偿到1.00就一定会产生谐振——这没有什么疑问。但是这个谐振不见得就一定威胁系统的安全:这得看你这个系统的各种电的参数。其时,别说将功率因数补偿到1.00了,就是补偿到一定数值时,换句话说:有的系统只要投入
电容器
而不采取防止谐振或谐波放大措施,就会发生谐波放大,或者说一定程度上...
请问
电容补偿补偿无功
功率,使得无功功率变小,那
变压器
和电机的磁场...
答:
cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施
无功补偿
势在必行。 电网中常用的无功补偿方式包括: ① 集中补偿:在高
低压配电
线路中安装并联
电容器
组; ...
什么事有功功率和
无功
功率,无功电源不足
对系统有
什么
影响?
答:
电能用于做功被消耗,它们转化为热能、光能、机械能或化学能等,称为有功功率。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率
电力
系统
中,220
kV变压器
的
低压无功补偿
怎么配置?
答:
1、由于制造技术的限制,现在电容器的耐受电压还作不到很高,基本就是10
kV电容器
为主,所以220
kV 变压器没有
办法在220 kV侧或110kV侧安装电力电容器,变压器及其相关设备产生的无功,都需要在低压侧,即10 kV侧安装电容来进行补偿;2、一般来说,主变压器在低压侧安装的电容数量,约为主变压器容量的30...
大家正在搜
200kva变压器无功补偿补多少
50kva变压器需要无功补偿吗
150变压器无功补偿装器
低压无功补偿电容器
400V变压器无功补偿国家规范
变压器无功补偿有多少型号
400kva变压器无功补偿
怎么计算变压器无功补偿容量
无功补偿电容器容量
相关问题
无功补偿电容器长期投入对电容器有伤害吗?
低压配电柜没有电容补偿会怎么样
无功补偿电容器长期投入对电容器有伤害吗?
变压器在没有负荷的情况下补偿电容对变压器有没有影响,请问专家
低压配电系统可以不做无功补偿吗?
用户变压器没有投运无功补偿装置,会影响线路上的其他用户电压?
10Kv停电、2500KV变压器、低压断路器不带失压脱扣、电...