的补偿电容量是如何配置的?
答:
补偿量为300Kvar的电容补偿柜按10路控制,每路电容补偿量为30Kvar,若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45)≈38.5(A)总补偿电流:I=38.5×10=385(A)
隔离开关容量:≥500A
每路断路器容量:45A 每路接触器容量:≥60A 每路热继电器整定值:40A 熔断器可...
低压
柜电容
补偿
柜设置
功率因数多少
答:
通常投入门限设0.8-0.85,切除门限取0.98-1.0
,如果是静态补偿的投切延时设置8-15秒,可满足要求。
电容柜
畸变门限怎么
设定
答:
1、首先,电容柜畸变门限需要按住“相别/设置”键5秒,无功补偿控制器即可进入参数设置状态
。2、其次,按“相别/设置”键切换要设置的参数项,进入后操作上行或者下行按键修配置参数即可。3、然后,按“相别/设置”键,确认保存该项的设置数据,并切换到下个要设置的参数选项。4、最后,所有的设置都...
电容
补偿柜控制器
设置参数表
电流变比?
答:
电流变比是电容补偿柜控制器中一个重要的参数,它用于校准电流传感器的输出信号,以确保控制器能够准确地测量电网电流和
电容器
电流,从而实现电容补偿控制。一般来说,电流变比的设置需要根据具体的电容补偿柜型号和安装环境进行选择,通常可以在电容补偿柜控制器的用户手册或者
参数设置
界面中找到相关的设置选项和...
我 的负荷是电焊机,
电容柜
的功率因数
设置
多少最合适?
答:
电源的功率因素,不是你能
设置
的,你有功率表可量出加负荷后的功率因数。一般电焊机负荷功率因数最低,一般在0.5-0.6左右。需加补偿
电容
,将功率因数补偿到0.95-1即可。否则电费计量时要罚款的。
电容柜
如何配置?
答:
选用40A交流接触器8个,25A空气开关8个。这和用户负载的性质有很大的关系,使电网功率因数较低,增加了供电投资,损害了电压质量一般情况是根据变压器的功率,大大增加了线路损耗,来估算所需要的无功补偿量,进行计算无功的容量。一般情况是根据变压器的功率,来估算所需要的无功补偿量。这和用户负载的性质...
电容柜
选择及配置
答:
医院,精密设备比较多,最好上一套有源滤波,加12%电抗的
电容
补偿装置!补偿量按照变压器容量的35%计算即可,建议在30%-40%之间
两路智能
电容柜
一个控制器什么
设置
答:
电容补偿控制器怎么设置:1.电容补偿柜的控制器需要电压电流信号,这样才能检测系统需要的无功功率大小,这样首先要设置电压和电流的互感器变比,然后设置一些保护
参数
,比如过电压倍数,过电流倍数,最后需要
设置电容器
组的投切门限。电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。襄阳源创工业控制有限公司专注电容补偿...
300kw
电容柜
怎么配置
答:
这样配置。1、根据所需容量及电压等级,选用合适的电容器。2、配置适当的过压、过电流保护和自动开关等装置,以确保电网的稳定性和
电容柜
的安全运行。3、根据电容柜内部元器件的额定电流和电压等级,选用合适的电缆和连接器进行内部接线。4、为了防止过热,电容柜通常内置冷却系统,包括风扇和散热器等。
电容
补偿柜怎么调试
答:
接上电源三相四线,
电容柜
没有负载是不能自动投入的,你要调到手动挡,然后一路一路的侧试每个接触器都能正常吸合说明各元件都是正常的,要调到自动挡,就要把补偿器上的互感器接到高压变压器下面的母线上,要看你的用电功率来选择合适的互感器变比,互感器的取样也很重要,取样要看补偿器的电压是380...