电容补偿柜怎么调试
电容补偿柜在工厂做好了,没有负载的情况下怎么调试?要注意什么问题?(电容额定电压415V 电容40KVAR)
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
接上电源三相四线,电容柜没有负载是不能自动投入的,你要调到手动挡,然后一路一路的侧试每个
接触器
都能正常吸合说明各元件都是正常的,要调到
自动挡
,就要把补偿器上的
互感器
接到高压变压器下面的母线上,要看你的用电功率来选择合适的互感器变比,互感器的取样也很重要,取样要看补偿器的电压是380V,还是220V,如是220V 取样是取供补偿器电源的那相火线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sUD2vUins.html
其他回答
第1个回答 2013-01-10
现在最常用的就是,不挂电容,不挂负载,直接用三相电夹在A B C三相上面,然后用控制器手动投切可控硅或者复合开关,投切没有问题就可以出厂了。
第2个回答 2013-01-08
具备条件的话直接并个容量大小差不多的电抗器,否则直接用个模拟信号试一下控制器就行了。
啥都没有,你就只能试试二次线路是不是有断路了。
第3个回答 2013-01-09
在没有负载的情况下,主要测试下控制器,其他几个元器件一般不出问题,只要控制器的几路输出信号正常,就可以正常接入。还有什么问题可以HI我,河北沃邦专业低压无功补偿团队,希望可以帮助你!
相似回答
电容补偿柜怎么调试
答:
在没有负载的情况下,
主要测试下控制器,其他几个元器件一般不出问题,只要控制器的几路输出信号正常,就可以正常接入
。还有什么问题可以HI我,河北沃邦专业低压无功补偿团队,希望可以帮助你!
电容补偿柜调试
问题
答:
电容补偿柜
的作用是对线路进行无功补偿,改善线路功率因数。通过检测装置监测线路的功率因数,当低于设定值时,接触器吸合,使电容器并联入线路中,根据实际情况自动调整电容器并入线路的多少。当达到设定值时,停止并入。当线路感性负载减少时,功率因数超前,此时线路自动减少并入的电容器容量,以达到设定值。
JKW—2SC智能无功
补偿
器(
调试
方法)
答:
"
延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A
。投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。过压保护设量 显示设置、循环投切等功能 。这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿...
哪位师傅知道
补偿柜
控制器
怎么调试
,采样电压应该是多少,为什么打到自 ...
答:
1、没有负荷,就是工厂基本上没有用电,这时就是欠流,补偿器在欠流时不工作
。正常。2、电流采样线路不通,导致没有电流信号过来。这是故障。3、接线错误。这种情况现在好像少见。不过也要排查。多说几句:电容柜上的【无功补偿控制器】,它的技术指标,包括命名规则等等,都是有国家标准的,标准号...
无功功率
补偿
器
怎样调试
答:
1、接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,连接
电容柜
与前端开关柜间的联络信号(开关信号或通讯线等)送控制电源,先不送主电源;2、手动分合各投切回路,只要投切状态及动作正常即可;3、设置控制器及微机保护相关参数,再送一次主电源;4、分别手动投切各回路,观察电流...
电容补偿柜
常见故障及排除
答:
新控制
柜调试
前应将所有
电容器
断开,并在不通电情况下测主回路相间通断,和对“N”通断;手动投切检查一切正常后再将电容接上!无涌流投切器及动补调节器不接N线,会使其直接损坏及炸毁!1主回路上电,控制器无显示:原因:1、电源是否引入到控制器;2、控制器坏了 a、用万用表检查确认是否在...
大家正在搜
电容补偿柜调试流程
指月电容补偿复位步骤
低压电容补偿柜调试
电容怎么放电视频教程
电容柜设置参数
配电室电容补偿柜的运行参数
指月电容器使用说明书
成套厂怎么调试电容柜
电容柜的正确调试方法
相关问题
电容补偿柜调试问题
电容补偿柜中,电容是怎么办起到调节功率因数的
两台电容柜,一个补偿器,怎么调试?
电容补偿柜,如何更换电容?
低压开关柜上的无功补偿应该怎样调试,不调试会怎样,急!!!
无功功率补偿器怎样调试
低压电容柜的使用说明
10KV电容器柜做哪些调试?