66问答网
所有问题
当前搜索:
电容柜设置参数
200kVA变压器满载,配电容补偿
柜电容
容量怎么选择?
答:
1,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。2,kvar(千乏,常用在这作为无功补偿
电容器
的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=...
电容柜
自动补偿控制器上显示-0.91有时又显示0.86是什么意思
答:
电容柜
自动补偿控制器上显示-0.91是功率因数,显示0.86是过补偿了。在带电容器且(切换电容引起的主柜的)电流变化送到控制器的情况下进行的,否则无法自动设定,显示故障信息,此时只能手动
设定参数
。步骤1、给功率因数控制器通电 注意:在将电流互感器接至功率因数控制器后,不要忘记将互感器的短接线...
低压
电容
补偿柜中,补偿容量是300KVAR,那么主断路器的电流是多算,怎么算...
答:
主断路器的开关可以选择630A,因为补偿的电流公式I=Qc/1.732U,电容器额定电压如果是0.44KV,那么300KVAR
电容柜
的额定电流为393.6A,主开关的电流应为大于电容柜额定电流的1.5倍,也就是393.6*1.5=590.4A,而主断路器的容量一般为400A、630A、800A、1000A等,所以选择630A的主断路器就可满足要求...
250kw变压器配个
电容柜
要配多大的电容几块 多大的接触器 多大的空开...
答:
电容器
0.45-20-3 6块,切换电容接触器 CFC19-43A 6台,小型断路器 DZ47-63 C40A 6个 总空开用200A的即可
电容柜
控制器如何判断是否正常工作?jkd7A-10
答:
1) 显示:电压、电流、有功、无功、功率因数、投切状态; 2)
参数设置
:过电压值、目标功率因数、投入门限值、延时时间、
电容
值、控制路数和电流的变比值; 3) 上电自检复归和看门狗:使控制器在运行时不会死机,适合全年不间断运行; 4) 记忆:使用专用数据存储芯片,经修改后的参数在掉电时仍能...
请问,怎么选择
电容柜
?800KVA的变压器该使用多达的电容柜?
答:
第一种:无功补偿是计算出来的,补偿前功率因数补偿后到0.9以上。第二种:一般是按变压器的容量来补偿的,根据不同的负荷按变压器容量的20%-30%之间。所以你知道上述
参数
就可以知道补偿容量了。800kva的变压器补偿容量可以按240kvar。精确容量要计算的。
无功补偿
电容柜
工作时,有时会调到0.9以下是什么问题?
答:
你所说的:“无功补偿
电容柜
工作时,有时会调到0.9以下“,不知道你说的【调到】,是指人工对补偿控制器的
参数设置
?还是补偿柜正常工作时,出现的显示数据?如果是前者,即人工
设置参数
,不补偿控制器的某个参数,比如【切除点】,设置在0.9以下,那是为了适应现场的工作需求,可能是电容器数量少...
电容柜
为什么叫GGJ
答:
英文GGJ是型号编程,按排序给的型号代码,GGJ是电容补偿柜。GGJ型无功率自动补偿,适用于工矿企业及民用住宅交流50Hz,三相380V、100KVA-1000KVA变压器容量的配电系统,作为无功功率补偿之用。GGJ是与GGD型低压配电屏配套使用。可根据电网对无功功率补偿的需求量在10-120S内间隔时间内自动控制分组
电容器
分4-...
电容柜
容量与配用开关电流的关系
答:
电容柜
容量根据变压器容量和后端的感性负荷来确定,如果我们做一套1000KVA的配变,电力服务中心要求40%的补偿,那么我们就需要补偿400Kvar容量,假如400Kvar的电容放到一个GGJ柜中,那么就需要自己按标准配置相应的主开关,熔断器或小型断路器,接触器或者复合投切开关,电抗器或者热继电器。假如我们用40Kvar...
...知道电动机的电容补偿量为120KVAR,问该配多大的就地补偿
电容柜
??
答:
“电动机的电容补偿量为120KVAR”不是指一块电容的容量(当然对高压电容也有单块120Kvar的),而是总补偿容量;若选用12Kvar一块的低压电容器,选用10块就可以了,共计容量120Kvar。低压补偿
电容柜
一般是标准柜型,若选用GGD型,一般尺寸是高2200×深600×宽800,个别柜型宽度可以作成1000或1200。此处...