电容柜选择及配置

1600kva变压器,单独供医院使用,总功率是2680.52kw.
如何配置电容柜?
请教高手!!

医院,精密设备比较多,最好上一套有源滤波,加12%电抗的电容补偿装置!补偿量按照变压器容量的35%计算即可,建议在30%-40%之间
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-20
1600KVA的容量怎么带2680KVA的负载?
仅这两个参数怎么配置电容柜?
你的负载主要有哪些,这些负载的有功功率和功率因数如何,谐波电流情况怎么样?
情况不同会有很多的补偿方案,方案不同,补偿效果和设备成本的投入都不一样。
第2个回答  2012-09-20
总功率是装机容量,但计算容量是?
1600kva变压器,按负荷率为80%来计算,计算负荷是1280KVA。
医院的设备不大,照明占11%,一般设备的功率因数只有0.8,按补偿后功率因数为0.9来计算。
补偿前P1=1280*0.8=1024, Q1=1280*0.6=768。
补偿后S2=1024/0.9=1138,Q2=496,补偿量Q1-Q2=418Kvar。
建议补偿容量选择450Kvar.追问

0.6是什么意思?
谢!
Q1 QW等都什么意思!麻烦帮我注释一下谢追分追分!

追答

有功功率,无功功率与视在功率组成了功率直角三角形的关系。
功率因数是有功与视在功率夹角的余弦。功率因数为0.8,即余弦值为0.8,那么正弦就是0.6。
用1,2作下标是表示补偿前,后。
P-有功(单位KW),Q-无功(单位Kvar),S-视在功率(单位KVA)。

本回答被提问者采纳