我 的负荷是电焊机,电容柜的功率因数设置多少最合适?

如题所述

电源的功率因素,不是你能设置的,你有功率表可量出加负荷后的功率因数。一般电焊机负荷功率因数最低,一般在0.5-0.6左右。需加补偿电容,将功率因数补偿到0.95-1即可。否则电费计量时要罚款的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-17
呵呵
你是想知道吧投入点和切除电设置在什么数据上才何时对吧?

通常,电焊机的功率因数不高,更要命的是他的谐波很大,负荷的波动也很大,由此导致绝大多数补偿柜工作不好,达不到补偿要求。

对此,要先知道:你的电焊机的数量情况、补偿柜的容量与路数,等等,才能给你提供合适的建议。

设置的原则是:投入点要高,一般在0.92~0.95,就是说,低于这个数值,控制器就会投入电容器。切除点要过补一些,通常设置为C0.98左右。此外,还有很重要的延时设置,这个一定要知道补偿柜的参数才敢告诉你合适的数据,以免出故障。深圳奥特电器公司的网上,有大量类似案例,不妨去看看。本回答被网友采纳