66问答网
所有问题
当前搜索:
瓦斯保护可以保护变压器的故障有
瓦斯保护可以保护
哪些类型
的故障
答:
瓦斯保护可以保护变压器的内部故障有:1、变压器内部的多相短路
。2、
匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路
。3、铁芯故障。4、
油面下降或严重漏油
。5、
分接开关接触不良或导线焊接不良牢固
。瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降...
瓦斯保护的保护
范围是
答:
瓦斯保护的保护范围是变压器内部:
1、变压器内部多相短路。 2、匝间短路,匝间与铁芯或外皮短路。 3、铁芯故障(发热烧损)。 4、油面下降或漏油
。
瓦斯保护是变压器内部故障的主保护
,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的...
变压器瓦斯保护的
范围有哪些
答:
1、变压器内部多相短路
;2、
匝间短路
,匝间与铁心或外皮短路;3、
铁心故障
;4、
油面下降或漏油;5、分接开关接触不良
;瓦斯保护的优点是不仅能反映变压器油箱内部的各种故障,而且还能反映差动保护所不能反映的不严重的匝间短路和铁心故障。此外,当变压器内部进入空气时也有所反映。因此,变压器瓦斯保护是...
变压器瓦斯保护的保护
范围是
答:
变压器瓦斯保护的保护范围: 变压器内部!
1)变压器内部多相短路。2)匝间短路,匝间与铁芯或外皮短路。3)铁芯故障(发热烧损)。4)油面下降或漏油
。5)
分接开关接触不良或导线焊接不良
。瓦斯保护的优点:不仅能反映变压器油箱内部各种故障,而且还能反映差动保护所不能反映的不严重的匝间短路和铁芯故障,...
什么是
变压器瓦斯保护
答:
变压器
瓦斯保护是变压器内部故障的主保护
,
它可以反映油箱内的一切故障
。
对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作
。瓦斯保护一般分为轻瓦斯和重瓦斯两类。轻瓦斯是变压器内部过热或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,...
重
瓦斯保护的
原理是什么
答:
瓦斯保护
就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来
保护变压器
内部
故障
的。在瓦斯保护继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点。浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,处于上浮位置,水银接点断开;档板则由于...
变压器的瓦斯保护
,重瓦斯是不是作用于跳闸?
答:
变压器的瓦斯保护是油浸变压器最重要保护装置,它主要保护变压器的内部故障,如变压器层间
匝间短路
,
铁芯故障
,套管内部故障,绕组内部断线,及绝缘劣化油面下降等故障。瓦斯保护继电器一般安装在变压器油盖与储油柜的联管上。当变压器发生内部故障时,由于电弧分解产生大量气体,推动继电器的接点动作。瓦斯保护...
瓦斯保护能
反应油浸式
变压器
油箱内的各种
故障
。
答:
一、瓦斯保护能反映油浸式变压器油箱内的各种故障,它分为动作于跳闸的重瓦斯保护和动作于信号的轻瓦斯保护 二、瓦斯保护一般分轻瓦斯和重瓦斯,轻瓦斯的时候就是油位下降到继电器位置,此时只会报警,如果油位继续下降到达重瓦斯的时候就直接跳闸。三、
瓦斯保护能保护变压器
内部短路和油面降低
的故障
。变压器...
试述
变压器瓦斯保护的
基本工作原理
答:
瓦斯保护是变压器的主要保护,
它可以反映油箱内的一切故障
。包括:
油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等
。瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护...
什么是
瓦斯保护
?有哪些优缺点?
答:
瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护元件,对
变压器匝间和层间短路、铁芯故障
、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流...