瓦斯保护能反应油浸式变压器油箱内的各种故障。

判断是对还是错

瓦斯保护能反映油浸式变压器油箱内的各种故障。
一、瓦斯保护能反映油浸式变压器油箱内的各种故障,它分为动作于跳闸的重瓦斯保护和动作于信号的轻瓦斯保护
二、瓦斯保护一般分轻瓦斯和重瓦斯,轻瓦斯的时候就是油位下降到继电器位置,此时只会报警,如果油位继续下降到达重瓦斯的时候就直接跳闸。
三、瓦斯保护能保护变压器内部短路和油面降低的故障。变压器瓦斯保护反应变压器油箱内部各种故障和油面降低。0.8MVA及以上油浸式变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式变压器均应装设瓦斯保护。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置亦应装设瓦斯保护。
四、瓦斯故障一般有两种可能:
1、变压器内部故障,此时瓦斯继电器内的气体不是无色无味的空气,这是需进行油质成分化验以确认,变压器无法继续使用。
2、变压器有渗油或由于热胀冷缩油位下降的情况,此时瓦斯继电器内的气体是空气(无色无味)只需要加入变压器油即可。
3、如果不能确认,最好还是化验一下油质。
五、变压器瓦斯保护的范围:
1、瓦斯保护的范围是变压器内部多相短路;匝间短路,匝间与铁心或外皮短路;铁心故障(发热烧损);油面下降或漏油;分接开关接触不良或导线焊接不良。
2、瓦斯保护的优点是不仅能反映变压器油箱内部的各种故障,而且还能反映差动保护所不能反映的不严重的匝间短路和铁心故障。当变压器内部进入空气时也有所反映。因此是灵敏度高、结构简单、动作迅速的一种保护。
3、缺点是不能反映变压器外部故障(套管和引出线),因此瓦斯保护不能作为变压器各种故障的唯一保护。瓦斯保护抵抗外界干扰的性能较差,例如剧烈的震动就容易误动作。如果在安装瓦斯继电器时未能很好地解决防油问题或瓦斯继电器不能很好地防水,就有可能漏油腐蚀电缆绝缘或继电器进水而造成误动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-07
瓦斯保护灵敏、快速、接线简单、可以有效地反应变压器内部故障。当变压器内部故障时,短路电流产生的电弧将使绝缘物和变压器油分解而产生大量的气体,利用这种气体来实现的保护装置叫瓦斯保护。瓦斯保护主要元件是瓦斯继电器,它安装在变压器油箱和油枕之间,这样,油箱内的气体都要通过瓦斯继电器流向油枕。所以,您提的这个问题好像是对、错参半。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-12-22
果然是一个判断题,那么就是错的!