66问答网
所有问题
变压器瓦斯保护的范围有哪些
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-12-20
包括下面五个方面:
1、变压器内部多相短路;
2、匝间短路,匝间与铁心或外皮短路;
3、铁心故障;
4、油面下降或漏油;
5、分接开关接触不良;
瓦斯保护的优点是不仅能反映变压器油箱内部的各种故障,而且还能反映差动保护所不能反映的不严重的匝间短路和铁心故障。此外,当变压器内部进入空气时也有所反映。因此,变压器瓦斯保护是一种灵敏度高、结构简单、动作迅速的一种保护。
相似回答
变压器瓦斯保护的保护范围
是
答:
变压器瓦斯保护的保护范围: 变压器内部!
1)变压器内部多相短路。2)匝间短路,匝间与铁芯或外皮短路。3)铁芯故障(发热烧损)。4)油面下降或漏油
。5)分接开关接触不良或导线焊接不良。瓦斯保护的优点:不仅能反映变压器油箱内部各种故障,而且还能反映差动保护所不能反映的不严重的匝间短路和铁芯故障,...
变压器瓦斯保护的范围有哪些
答:
1、变压器内部多相短路
;2、
匝间短路
,匝间与铁心或外皮短路;3、铁心故障;4、
油面下降或漏油;5、分接开关接触不良
;瓦斯保护的优点是不仅能反映变压器油箱内部的各种故障,而且还能反映差动保护所不能反映的不严重的匝间短路和铁心故障。此外,当变压器内部进入空气时也有所反映。因此,变压器瓦斯保护是...
瓦斯保护的保护范围
是
答:
瓦斯保护的保护范围是变压器内部:1、变压器内部多相短路
。 2、
匝间短路,匝间与铁芯或外皮短路
。 3、
铁芯故障(发热烧损)。 4、油面下降或漏油
。瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的...
瓦斯保护的保护范围
是
答:
瓦斯保护的保护范围 瓦斯保护是变压器的主要保护,它可以反映油箱内的一切故障。
包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等
。瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,...
变压器
都
有哪些保护
方式?它们具体是怎么
保护的
?
答:
一、 变压器纵差保护变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及
匝间短路
的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。变压器在空载合闸时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。二、 气体保护为防止
变压器内部
单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800...
什么是
变压器瓦斯保护
答:
变压器瓦斯保护是变压器内部故障的主保护
,它可以反映油箱内的一切故障。对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。瓦斯保护一般分为轻瓦斯和重瓦斯两类。轻瓦斯是变压器内部过热或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,...