变压器的重瓦斯保护是作用跳闸回路。变压器的瓦斯保护是油浸变压器最重要保护装置,它主要保护变压器的内部故障,如变压器层间匝间短路,铁芯故障,套管内部故障,绕组内部断线,及绝缘劣化油面下降等故障。瓦斯保护继电器一般安装在
变压器油
盖与储油柜的联管上。当变压器发生内部故障时,由于电弧分解产生大量气体,推动继电器的接点动作。瓦斯保护一般分为轻瓦斯和重瓦斯。当内部发生轻微故障时,轻瓦斯动作,一般接在报警回路。当内部发生严重故障时,重瓦斯动作,所以一般接在跳闸回路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nUD22sipxvxvUpxp9ni.html
相似回答
变压器的瓦斯保护,重瓦斯是不是作用于跳闸
答:
瓦斯保护作为变压器的主保护之一,属于非电气量保护。轻、重瓦斯保护的主要区别在于气体继电器的整定值不同,轻瓦斯仅发出告警信号,
不会导致跳闸
,而重瓦斯则会触发跳闸。零序电压是三相电压的矢量和,而零序电流的计算方法与之类似。
变压器的瓦斯保护,重瓦斯是不是作用于跳闸
答:
分轻
瓦斯保护
和重瓦斯保护。轻重瓦斯的动作原理是不一样的,轻瓦斯是由于气体聚集在朝下的开口杯内使开口杯在
变压器
油 浮力
的作用
下,上浮接通继电器,发出报警,反应变压器内故障轻微,变压器油受热分解产生了气体。而
重瓦斯是
由于变压器内有严重的故障,使变压器油受热迅速膨胀冲向 油枕 时
,重瓦斯
内挡...
变压器保护
中,轻瓦斯保护动作怎样
,重瓦斯保护
动作怎样(填空题)_百度...
答:
轻瓦斯保护动作于发信号
,重瓦斯保护
动作于开关
跳闸
。
变压器瓦斯保护
的使用有哪些规定?
答:
答:变压器瓦斯保护的使用规定如下:(1)变压器投入前重瓦斯保护应作用于跳闸
,轻瓦斯保护作用于信号。(2)运行和备用中的变压器,重瓦斯保护应投跳闸,轻瓦斯保护投信号。重瓦斯保护和差动保护不许同时停用。(3)变压器在进行滤油、加油、更换硅胶及处理呼吸器时,应先将重瓦斯保护改投信号,此时...
变压器
轻瓦斯保护和
重瓦斯保护
的含义是什么
答:
(2)
重瓦斯保护
:
变压器
内发生严重短路后,将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板,动作
于跳闸
。2、瓦斯动作的原因:(1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器。(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下 (3)变压器故障产生少量气体 (4)变压器发生穿越性...
变压器瓦斯保护
原理是什么?
答:
轻瓦斯保护与
重瓦斯保护
动作原理区别:
瓦斯保护是变压器的
主要
保护,
能有效地反应变压器地内部故障。 轻气体继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,
作用于跳闸
。正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当变压器内部...
大家正在搜
变压器重瓦斯保护跳闸电压电流变化
变压器重瓦斯保护跳闸如何处理
变压器瓦斯保护投跳闸
变压器加油时瓦斯保护必须投跳闸
变压器重瓦斯跳闸
变压器重瓦斯跳闸后如何处理
变压器重瓦斯跳闸怎么回事怎么处理
变压器缺油重瓦斯跳闸
变压器重瓦斯跳闸后如何取油样
相关问题
变压器的瓦斯保护,重瓦斯是不是作用于跳闸
变压器充电时,重瓦斯保护应投跳闸,为什么啊
判断题··发电机—变压器接线,当变压器重瓦斯保护动作时,变压...
运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由...
变压器重瓦斯动作跳闸,应如何检查处理?
运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由...
变压器轻瓦斯保护和重瓦斯保护的含义是什么
变压器的瓦斯保护,重瓦斯是不是作用于跳闸