在大电流系统中发生单相接地故障
在大电流系统中
,
发生单相接地故障
时,零序电流和通过故障点的电流在相位...
答:
【答案】:A首先我们根据
单相
短路
故障
时的边界条件可知:那么显然故障点的
电流
和零序电流同相位,大小是零序电流的三倍。
电力
系统
中性点运行方式有哪些?
答:
在大电流接地系统中发生单相接地故障时,
由于存在短路回路,所以接地相电流很大,会启动保护装置动作跳闸
。在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性点非有效接地,故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行。这对于减少停电时间,提高供电可靠性是非常有意义的。
在
系统发生单相接地故障
时,小接地和
大
接地
电流系统
对地的电容和线电压...
答:
当系统发生单相接地故障时,
小接地电流系统的两个健全相对地电压由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地电容也相应增加
。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流...
大
接地系统单相接地
时,为什么零序
电流
等于
故障
点电流的三分之一倍...
答:
大接地电流系统--在接地电力系统中性点直接接地的三相系统,当发生单相接地故障时,
接地短路电流很大,所以叫大接地电流系统
。一般110kV及以上系统或380/220V的三相四线制系统。 我国标准为:X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统 注:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。所以零序电流最大等于故障点电流...
在大接地系统中
,当
发生单相
或两相接地时
答:
在大电流接地系统
(中性点直接接地系统)中,
单相接地
或两相接地都构成短路,有零序电流产生。
在电力
系统发生单相接地故障
时,中性点直接接地和中性点不
接地系统
非故障...
答:
中性点不
接地系统
,
发生单相接地
短路时
故障
点不会产生大的短路
电流
,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障并及时排除。如果带故障运行时间较长,有可能会因非故障相电压升高造成绝缘击穿,单相接地演变成两相或者三相故障,造成跳闸事故。
系统中
一相接地时,出现除...
在中性点接地的
大电流接地系统中发生单相
短路接时,接地点会出现电弧吗...
答:
在中性点直接接地
系统中发生单相接地故障
时,如果是完全短路,则没有电弧,如果是间息接地或者虚接地,会出现弧光
...
接地系统中
,当
发生单相接地故障
时,各种电压、
电流
各有什么变化。_百...
答:
中性点直接接地以后,该电力
系统
的中性点电位就被固定在零电位上,即便
发生单相接地故障
,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的...
...直接接地和不直接
接地系统中
,当
发生单相接地故障
时各有什么特点...
答:
这种
系统中发生单相接地故障
时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相
电流
很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接
接地系统
供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,...
在大电流
接地
系统中发生单相接地故障
时零序参数有什么特点?
答:
在大电流
接地
系统中发生单相接地故障
时零序参数有什么特点? 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览22 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 单相接地 电流 接地 故障 零序 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答...