35KV/10KV 800KVA变压器继电保护怎样配置?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-05-24
800KVA变压器用35KV供电,显得太小了,一次额定电流才13A,不建议用继电保护,因为电流互感器不好选配,选大了,定值不好整定,微机保护还好一点,电磁保护就差多了;选小了,互感器的动热稳定性不一定满足要求;建议选用熔断器保护好一点;
如果用继电保护,只需要装设普通的过电流保护和速断保护,还有本体的瓦斯保护即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vis2s9x2.html
其他回答
第1个回答 2009-05-24
通常就是差动保护、高、低后备复压过流保护,还有轻、重瓦斯、有载瓦斯等本体非电量保护
第2个回答 2009-05-27
1)35KV侧配置速断加过流、零序过电压保护
2)10KV侧配置过流、过负荷及小电流接地选线
相似回答
35kv变压器继电保护
计算
答:
2)差动保护范围应包括变压器套管及其引出线。如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施
。但在63kV或110kV电压等级的终端变电所和分支变电所以及具有旁路母线的电气主接线,在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可利用变压器套管内的电流互感器,引出线可不再采取快速切除故障...
35KV
站用的站用
变压器
需要
配置
哪些
保护?10KV
备用进线需要哪些相配套的柜...
答:
10KV
进线配个备用切换柜和配电
保护
柜(防雷、保护、测量等)就可以吧,有必要的话再加个补偿柜...
配电
变压器如何
计算
保护
整定值_
10kV
配电变压器的保护措施
答:
变压器继电保护装置应满足装置功能多、先进、可灵活选择,逻辑回路动作正确率、可靠性高等要求
。对于10kV变压器,通常应该设置以下保护: 2.1瓦斯保护 容量800kVA及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。对于10kV变压器的瓦斯保护是不可缺少的安全保护。当变压器的局部发生故障时,常常...
主
变压器
、
35kv
线路都有哪些
保护
,都跳哪些开关?
答:
其中差动
保护
是主保护,跳主变三侧,其它保护为母差保护的近后备或线路保护的远后备保护。中性点接地保护和不接地保护也跳主变三侧,其它保护根据现场实际情况决定怎么跳法,有些还跳母联断路器。
35kV
的保护有距离保护、零序保护、过流保护、也有配光差保护的,这些保护只跳本线路的断路器。
10kv变压器保护
整定计算
答:
为进一步规范供电系统
继电保护
整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、 电力
变压器
的保护: 1、 瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,
800KVA
以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。...
你知道哪些关于线路及
变压器继电保护
的知识?
答:
采用线路―
变压器
组接线方式,因为在用电用户变电站
35kV
侧取消了相关的配电装置,这一方案也使得所进行的必要投资大幅度的降低。但是,如果采用线路―变压器组接线方式,必须对线路―变压器组接线方式进行各
保护配置
以及相应的整定计算进行一定程度的分析,以实现对装置本身
;
8205;...