35KV矿热炉变压器高压柜上从电流互感器上二次侧出来为啥每相都串联2个电流继电器呀?第一和第二个怎么设定

每相第一个叫123电流继电器。它整定值范围是 2.5-5A.每相第二个叫456电流继电器。它整定值范围是 5A-10A.像我们1000VA的变压器,456电流继电器整定值调完了,有时负荷达到1万时就跳闸。怎么调整啊?把3个时间继电器时间再设长一点行不??

第1个回答  2012-05-27
电炉变压器继电保护的配置:根据GB50056—93《电热设备电力装置设计规范》的有关规定,电炉变压器应配置下列继电保护装置及自动装置:
3.1防止相间短路的电流速断保护:速断电流的整定值应躲过电炉最大工作负荷电流,保护设于电炉变压器高压侧,动作于炉变高压侧断路器。馈线出口保护一般采用具有反时限特性兼有定时限特性的GL型两相继电器,也可采用DL型三相三继电器接线方式。利用定时限特性使炉变压器绕组Y/Δ接线时保护灵敏度满足要求。
3.2防止超过工作短路电流的过电流保护:过电流保护装置接入炉变高压侧电流互感器回路,采用反时限GL型电流继电器,因工作短路可能出现两相或三相短路,故采用三相三继电器接线方式。
电网中变电站专供电炉变压器出线断路器1QF的定时限(0.5S)过电流保护大多是按常规算法约两倍左右额定电流整定。而电炉变压器的允许的最大工作短路电流可达3.5倍6S以下,容易出现变电站1QF的继电保护和冶炼厂的2QF继电保护在动作电流和时间阶梯方面,不能科学合理的有机配合,导致频繁地越级到变电站出线断路器1QF跳闸。由于电力系统中运行的各种型号的断路器对事故和非事故跳闸次数都有严格的规定,无论达到哪种累计跳闸次数后,必须进行检修和维护。在非事故状态下,电网中的断路器无选择性地频繁无序跳闸,势必缩短断路器的检修维护周期,从而影响对用户的供电可靠性。
5保护整定原则
根据电弧炉的工作特点,在电弧引燃以及在熔炼期内的工作负荷电流较大(一般为额定电流的1.3—3.5倍)持续时间均在3秒左右,继电保护装置的整定应能满足这一特点。虽然电弧炉变压器具有一定的过载能力,为安全运行起见,在整定继电保护动作电流时,其最大不超过额定电流的3—3.5倍。工作短路电流要小于3—3.5倍电炉变压器额定电流,持续时间小于6S,短路速断电流小于4—6倍电炉变压器额定电流,持续时间0S。因此,一般电炉变压器炉前断路器的过电流保护大多采取具有反时限和定时限特性的GL型电流继电器。追问

怎么设定 整定值啊